只看楼主

防雷要求柱内对角钢筋做为引下线,请教一下,当屋面是采钢板时,在引下线与屋面连接处用扁铁焊一圈,把柱内四根对角钢筋焊接在一起,然后再焊一根扁铁引上去与屋面焊接可以吗

防雷要求柱内对角钢筋做为引下线,请教一下,当屋面是采钢板时,在引下线与屋面连接处用扁铁焊一圈,把柱内四根对角钢筋焊接在一起,然后再焊一根扁铁引上去与屋面焊接可以吗
免费打赏
canxue166@co163
2007年01月20日 11:34:11
2楼
怎么没有高手愿意指点一下
好失败啊
回复
maozhenjun1121
2007年01月20日 16:39:17
3楼
屋面板用固定螺栓与接地线相连,如果高度较高,就要考虑采用混凝土块支架敷设镀锌圆钢
回复
wanggaoming321
2007年01月21日 19:18:19
4楼
对于屋面防雷,我认为应做避雷带,避雷带与引下线焊接,你所说的做了也可以,但最好做避雷带
回复
wj98329
2007年01月22日 08:26:37
5楼
<01J925-1压型钢板、夹芯板屋面及墙体建筑构造>中应该有具体的做法。
回复
会飞的海豚
2007年01月22日 16:09:41
6楼
防雷引下线应该根据屋面的面积大小按规范设置引下线,原则是引下线接地电阻应符合规范要求不大于10欧,引下线数量要按规范的要求作,
回复