为什么现在建筑室内排水管设计还会采用铸铁管?
sea520
sea520 Lv.2
2012年08月04日 14:58:40
只看楼主

今天看到设计院为我们做的设计,我们的是33层的高层住宅。室内的污废水管和雨水管采用的是柔性接口的铸铁管。我就不太明白了,现在不都采用PVC管了吗?这铸铁管,一是笨重,二不好安装,三造价又高,怎么会选用铸铁管。

今天看到设计院为我们做的设计,我们的是33层的高层住宅。室内的污废水管和雨水管采用的是柔性接口的铸铁管。我就不太明白了,现在不都采用PVC管了吗?这铸铁管,一是笨重,二不好安装,三造价又高,怎么会选用铸铁管。
免费打赏
路过
2012年08月06日 15:19:09
2楼
规范4.5.1 排水管材选择应符合下列要求:

1 小区室外排水管道,应优先采用埋地排水塑料管 ;

2 建筑内部排水管道应采用建筑排水塑料管及管件或柔性接口机制排水铸铁管及相应管件;

3 当连续排水温度大于 40 ℃ 时 ,应采用金属排水管或耐热塑料排水管;

4 压力排水管道可采用耐压塑料管、金属管或钢塑复合管 。
采用柔性接口的铸铁管没错吧。
回复
wshq890306
2012年08月07日 17:00:41
3楼
看各个地区的具体情况的,而且,铸铁管也有优势啊,至少不容易坏……
回复
小北京
2012年08月08日 11:19:19
4楼
各有各优点,这样设计应该是设计院考虑了甲方的各种条件的,
回复
wangsong602
2015年07月07日 11:24:46
5楼
哼哼,高层排水管有规定,不允许用塑料管,防火的需求!!!
回复
huahudie612
2015年07月07日 17:25:08
6楼
wangsong602 发表于 2015-7-7 11:24 哼哼,高层排水管有规定,不允许用塑料管,防火的需求!!!什么规范规定高层排水管不允许用塑料管?不懂不要误导别人
回复
smc654
2015年07月07日 18:35:48
7楼
设计师的问题,33层用合适的塑料管是可以的。
回复
wangsong602
2015年07月07日 18:41:40
8楼
huahudie612 发表于 2015-7-7 17:25 什么规范规定高层排水管不允许用塑料管?不懂不要误导别人其实也不是规范里的了,在09版的给排水技术措施里的,有这么个规定……虽然没有太大的强制性……一般都作为安全性去考虑了。UPVC技术规程里也有这方面类似的规定,超高层不适用……主要都是防火的考虑。不算是误导吧…………只是说的稍微有点绝对了。还是那句话,任何一种管材都有自己的优点,也有自己的劣势,因地制宜的选用而已
回复

相关推荐