市政给排水设计将排水管放在绿化带下面合适吗?
无欲则刚01
2016年06月29日 15:56:18
只看楼主

看到有的市政给排水设计将排水管放在绿化带下面合适吗? 应该不满足与乔木的水平净距呀

看到有的市政给排水设计将排水管放在绿化带下面合适吗? 应该不满足与乔木的水平净距呀
水务人员
2016年07月05日 12:05:54
2楼
看情况了:)
回复
无欲则刚01
2016年07月06日 08:02:33
3楼
水务人员 发表于 2016-7-5 12:05 看情况了请问你指的是什么情况
回复
tmlvren
2016年07月06日 10:44:50
4楼
室外排水设计规范上只写了与乔木的水平净距为1.5m,如果在绿化带下面很深的话,对水平净距应该没有要求,只不过发生问题不好维护。
回复
yanghj_5188
2016年07月06日 17:03:40
5楼
如果道路侧分带小于1.5m,排水管就不要放在其下了,井圈就放不进绿带内了。
回复
无欲则刚01
2016年07月07日 08:41:37
6楼
yanghj_5188 发表于 2016-7-6 17:03 如果道路侧分带小于1.5m,排水管就不要放在其下了,井圈就放不进绿带内了。:handshake谢谢
回复
陆阖
2016年07月08日 11:16:00
7楼
埋深较深的话没有问题,已有很多实例
回复
wqylbn
2016年07月08日 16:58:25
8楼
很多都在绿化带下啊
回复
ywfzw520
2016年07月11日 18:45:52
9楼
我有中级市政给排水设计工程师职称
回复
无欲则刚01
2016年07月12日 08:48:26
10楼
ywfzw520 发表于 2016-7-11 18:45 我有中级市政给排水设计工程师职称厉害。。。。
回复
karljordanzhang
2016年07月25日 16:56:42
11楼
话说,现在除了绿化带,还有什么地方能放排水管道呢?
回复

相关推荐

APP内打开