49层高楼卫生间排水管道这样设计是否符合规范
阡陌22
阡陌22 Lv.15
2017年11月09日 16:10:47
只看楼主

由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况

由于1楼与楼上户型不一样,楼上是卫生间一楼是跃层的楼梯间,所以卫生间的排水立管在2楼地面拐了一下,在1楼屋顶又拐了回来,不懂专业的人都知道这样很容易堵塞而且房屋还没几户入住2楼都反水2次了,请专业人士来解答下不知道这样是否合符相关规范。第一张排水立管在2楼的情况,第二张图是排水立管在1楼的情况
li5835625
2019年04月11日 10:29:17
1楼

排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于

1.5m !!!

回复
云涛
2019年01月06日 18:56:05
1楼
一楼台那个肯定不行,预留那三通口与旁边立管距离太近,会造成预留口返水!规范要求两者之间距离不小于1.5米!!!