冒昧的问一句柴油发电机房要不要上水喷雾是哪本规范规定的呢?只要是柴油发电机房都要上吗?

冒昧的问一句柴油发电机房要不要上水喷雾是哪本规范规定的呢?只要是柴油发电机房都要上吗?
ah-wangjun
2007年01月19日 16:43:06
2楼
是高规里,不设在高层里面不需要。
回复
yanglan
2007年01月19日 19:32:29
3楼
建规对柴油发电机房没有做出规定,只是对超过一定容量的变压器做出了水喷雾规定。
高规对柴油发电机有喷淋规定的 。
请楼主对号如座
回复
wjx478994
2007年01月19日 20:13:59
4楼
柴油发电机房一般配置气溶胶灭火器,见高规
回复
tfxf123
2007年01月21日 01:01:56
5楼
05版《高规》规定:
4.1.3 柴油发电机房布置在高层建筑和裙房内时,应符合下列规定:
4.1.3.1 可布置在建筑物的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。柴油的闪点不应小于55℃;
4.1.3.2 应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其它部位隔开,门应采用甲级防火门;
4.1.3.3 机房内应设置储油间,其总储存量不应超过8.00h的需要量,且储油间应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自动关闭的甲级防火门;
4.1.3.4 应设置火灾自动报警系统和除卤代烷1211、1301以外的自动灭火系统。