防雷基础问题
gdslrq220
gdslrq220 Lv.7
2012年08月03日 23:52:49
只看楼主

问个很基础的问题,如一40*100钢结构厂房,20米一跨,防雷引下线,不能超25米,那么,在厂房里面,的柱位,也要20米引一个吗?审图这样提,这25米一个,厂房里面也要引下,那不是把雷电引到里面去了?

问个很基础的问题,如一40*100钢结构厂房,20米一跨,防雷引下线,不能超25米,那么,在厂房里面,的柱位,也要20米引一个吗?审图这样提,这25米一个,厂房里面也要引下,那不是把雷电引到里面去了?
免费打赏
loyal7
2012年08月04日 11:20:22
2楼
防雷引下线只需要在建筑外缘设置,形成法拉第笼,不必在中间设引下线。
回复
zhu000306
2012年08月04日 19:45:33
3楼
里面不需要引的,你这应该是三类防雷 引下线间距不得大于25m 一般情况上都是用柱内钢筋(对角主筋)做引下线直径大于16,网格不得大于20*20 24*26
回复
gdslrq220
2012年08月08日 23:01:21
4楼
引下线间距不得大于25m ,审图的,拿这条来说,向中间算距离了。 我觉得奇怪了,谢谢大家。
回复

相关推荐