地下室通风和排烟系统合用,总管上装了280度的防火调节阀,总管分两条支管,支管上也有阀门,但不知道是什么阀门,蓝图上没写明,你说是装风量调节阀还是装防火调节阀,为什么?
地下室通风和排烟系统合用,总管上装了280度的防火调节阀,总管分两条支管,支管上也有阀门,但不知道是什么阀门,蓝图上没写明,你说是装风量调节阀还是装防火调节阀,为什么?
2楼
应该是风量调节阀吧,防火调节阀与风机是连锁的。
回复
3楼
提供的信息太简单,很难判断。
一般排烟和通风合用的系统,其每个防烟分区应有独立的支管,其支管上应设置排烟防火阀或者末端排风口和排烟口分开设置,排风口支管设置排烟防火阀,发生火灾时关闭,排烟口为常闭,发生火灾的防烟分区的排烟口打开。
回复
4楼
一个防火分区一台双速风机,通风和排烟合用的
回复
5楼
同意板凳的观点。楼主问题没说清楚。主管的2个分支,是在1个防烟分区内,还是分别在2个防烟分区?若是前者,那应该是风量调节阀;若是后者,那应该是排烟防火阀(280°C)。
回复