当我的管道布设在车行道下,遇到道口的时候,连接雨水口和检查井的管道长度超过25m可不可以!虽然规范上是25m,但是是写的的“宜”,那我的29m可以吗?
当我的管道布设在车行道下,遇到道口的时候,连接雨水口和检查井的管道长度超过25m可不可以!
虽然规范上是25m,但是是写的的“宜”,那我的29m可以吗?
2楼
可以的,不要超太多。
回复
3楼
初期雨水比较脏,连接管长度的要求,主要是考虑清淤,29米的距离,个人认为是可以的
回复
4楼
嗯,可以的,但是也要考虑到水质的问题
回复
5楼
在坡度能保证的情况下,这个应该是可以的
回复
6楼
可以超过25米。不是强条,超过一些没多大问题的
回复
7楼
当然可以,不过支管DN300建议改为DN400。
回复
8楼
当然可以啊,只要在坡度合理,考虑开始段处理水质等问题,还是可行的。
回复
9楼
1.从另一个角度思考问题,超过25m,地面排水(总图竖向设计,地面找坡汇水)有点长。
回复
10楼
可以超过25米。不是强条,能不超还是尽量别超
回复
11楼
规范用词说明中“宜”是表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的.....所以过路管25m是可以的
回复