有关圈梁截面的一点想法。。。。
舒展容颜
2007年01月18日 23:15:07
来自于砖混结构
只看楼主

多孔砖砌体结构,采用P型砖:240*115*90,灰缝一般要求为10。圈梁截面通常取240*240。一般层高为3000或2900或2800,90+10=100。那么圈梁高240,中的40怎么去凑的呐?规范要求梁高不宜小于200,我觉得是不是取200的梁高,比较利于施工吧。。。。另外,去240*240,有甚么好处嘛?请大家给我上上课。。。!

多孔砖砌体结构,采用P型砖:240*115*90,灰缝一般要求为10。圈梁截面通常取240*240。
一般层高为3000或2900或2800,90+10=100。
那么圈梁高240,中的40怎么去凑的呐?
规范要求梁高不宜小于200,我觉得是不是取200的梁高,比较利于施工吧。。。。
另外,去240*240,有甚么好处嘛?

请大家给我上上课。。。!

lhs780412
2007年01月19日 10:47:24
2楼
不要太拘泥于常规,在不违反规范的情况下可以根据实际情况做成200高的,但是药设计单位确认可以才行哦
回复
cai5612
2007年01月19日 12:14:05
3楼
采用P型砖圈梁高应为200或300,如果设计师不这样做时,但施工时必须这样做。
楼主说的很有道理
回复
舒展容颜
2007年01月19日 20:13:50
4楼
多谢楼上两位的解惑。。。
问题搞清楚,以后设计就会注意到了。。。。
回复
舒展容颜
2007年01月25日 00:20:28
5楼
询问了老工程师之后,这个问题应该这样看待:
1,楼板为YKB时,QL截面做成240*240。
例如:2800层高,结构标高较建筑降低20,YKB厚120,搭在QL上时要有20厚的坐浆,20+120+20=160,160+240=400。
窗台高900,窗高1500。所以900+1500+400=2800。
2,楼板为现浇时,QL高取100的模数。梁高自板面算起。同时窗洞也拔高了。
回复
cxj715
2007年01月25日 21:24:36
6楼
圈梁高度要根据实际情况去做,要符合模数,要不然施工没办法做,一般以100为模数。零数就归到圈梁高度上去,再者就是要看建筑的窗户高度,这些都要在实际工程中去定的。
回复
cjhuif
2007年01月27日 02:51:57
7楼
240X240的好处是去掉预制板的降层160,正好400,正好圈梁底就是好多建筑的窗顶标高,可以兼过梁使用,既节约又满足要求
回复