你是施工的,对待这样的设计人员,该怎么办?一位师弟的项目,基础是孔桩,有地下室,结构为框肢,高层。在孔桩的大样中,有明显错误。(见图)给设计提出,不改!叫按图施工。师弟问我怎么办,我无语。于是就把图发上来…………。欢迎大家讨论!
你是施工的,对待这样的设计人员,该怎么办?
一位师弟的项目,基础是孔桩,有地下室,结构为框肢,高层。
在孔桩的大样中,有明显错误。(见图)
给设计提出,不改!叫按图施工。师弟问我怎么办,我无语。于是就把图发上来…………。
欢迎大家讨论!
12楼
说的不实很清楚,桩到底是什么桩阿,是钻孔灌注桩还是人工挖孔桩阿,不同的孔桩施工时桩的钢筋留置长度和连接方式是不一样的阿。
回复
13楼
没有觉得怎么样?版主是不是没有说清楚?就看这个图问题好像不大。版主说:锚入孔桩内的柱筋要按加密箍筋设置。这个图中已经表示清楚了,见图中“同柱底箍筋“。难道他的柱底箍筋没有加密?柱钢筋型号也有表示“同底层柱钢筋“。另外那个10-150的钢筋网也没有问题。建议版主再看看图纸,或者再和设计沟通以下。当然也可能我没有看清楚
回复
14楼
多加一句,是不是其他的图上有说明啊,咱们先仔细查查图再说。:)
哥们这句话加的太关键了。
有的施工人员就是看图不仔细。
回复
15楼
有什么问题,你看出来的请先说明啊,要不我们怎么知道你说别人的错误是不是正确的呢,
回复
16楼
孔桩钢筋笼有必要伸到板顶吗?
回复
17楼
这个图的确不能说错了。有承台桩,桩顶嵌入承台50或100。这是无承台桩,桩的纵筋本应伸入基础梁顶。唯一有点争议的是柱箍筋在桩内加密(一般是插入达到锚固长度)。但如果将基础梁和桩的连接看作梁柱节点的话桩的箍筋就应在节点范围内加密,但这样的话箍筋用量多且不好施工,仅柱箍加密好些。可以说这个设计师是在用心设计的一类人,而不是死搬硬套的拿来主义者。
回复
18楼
我不知道该怎么办,不过人命是很重要的,一定不要放弃,要争取,加油!
回复
19楼
先和监理讨论,提出自己的看法,不要动辄说设计人员错了,
回复
20楼
应该没有什么问题吧,上面同底层柱钢筋很正常呀,本来就是柱插筋吗。箍筋型号同桩箍金,间距100呀!
有什么不对的,赐教了
回复
21楼
楼主,你觉得有哪些错误,先讲出来,我倒是认为这个图没错.
回复