你是施工的,对待这样的设计人员,该怎么办?
古今
古今 Lv.9
2007年01月18日 19:28:41
来自于建筑施工
只看楼主

你是施工的,对待这样的设计人员,该怎么办?一位师弟的项目,基础是孔桩,有地下室,结构为框肢,高层。在孔桩的大样中,有明显错误。(见图)给设计提出,不改!叫按图施工。师弟问我怎么办,我无语。于是就把图发上来…………。欢迎大家讨论!

你是施工的,对待这样的设计人员,该怎么办?
一位师弟的项目,基础是孔桩,有地下室,结构为框肢,高层。
在孔桩的大样中,有明显错误。(见图)
给设计提出,不改!叫按图施工。师弟问我怎么办,我无语。于是就把图发上来…………。