【求助】各位帮忙出主意,宾馆地下温泉水进行软化合适吗?
wangxingfu12
2012年08月02日 15:38:44
来自于纯水系统
只看楼主

各位前辈,请帮忙出出注意: 目前,本人正在做一个宾馆的水处理系统:其中宾馆客房淋浴部分的热水供应,由于原始水质硬度高,且硫含量也高,水温基础温度为30度左右,出水温度要求达55度。为保证后续的加热设备能正常使用,原水必须进行软化处理,这样的水进行软化合适吗?希望各位前辈能为我解答! 谢谢!

各位前辈,请帮忙出出注意:
目前,本人正在做一个宾馆的水处理系统:其中宾馆客房淋浴部分的热水供应,由于原始水质硬度高,且硫含量也高,水温基础温度为30度左右,出水温度要求达55度。为保证后续的加热设备能正常使用,原水必须进行软化处理,这样的水进行软化合适吗?希望各位前辈能为我解答!
谢谢!
免费打赏
c296265986
2012年08月02日 15:56:44
2楼
硬度大,含硫都不是问题,这些都可以去除,关键是你的出水温度有点高了,一般软水设备的工作温度在2-55℃,原水硬度:≤6mmol /L ,你的初始温度30℃,可以满足软化要求,怎么不先软化再加热这样既可以软化水体还可以防止你锅炉内部结垢现象。
回复
wangxingfu12
2012年08月03日 12:59:23
3楼
谢谢!就是先软化后再加热!
回复
canmanxu
2012年08月06日 09:55:29
4楼
温泉水的特点就是硬度高,矿物质含量高,如果软化了,有意义吗
回复
cj553
2012年08月06日 15:01:30
5楼
哈哈。。。。。你是否想处理后温度达到50度左右象天然温泉水的温度再回用啊。。。。。
回复
benbenfishhurter
2012年08月07日 15:09:47
6楼
热交换器处理,一可以保留温泉的矿物质,二不会影响锅炉运行。不过就是效率可能会不理想。
回复
dersommer
2012年08月14日 16:51:52
7楼
这个只是保护了锅炉,效率和成本以及麻烦都没有减少
回复
zhousj6688
2012年08月16日 10:33:31
8楼
可以的
回复
liujh21th
2012年08月22日 11:57:35
9楼
软化是有温度和硬度要求的,根据楼主的要求,其根本想法是解决热设备(热水锅炉、换热器、热水管道的)的正常运行,那么影响到这些设备正常运营的是水垢和腐蚀,好了,在这里我推荐楼主关注下我们公司的专利产品—的塞儿生活热水阻垢缓蚀机组。该机组可处理水的硬度最高达24,阻垢效率99%,而且不会破坏水质原有矿物成分,处理后水质不会增加有害成分,以水质化验报告为准。西安英非尼迪水处理科技有限公司,18629331248
回复
liujh21th
2012年08月24日 15:30:18
10楼
一、地热水简介
地热水又称地矿水、温泉水。它是在特定地质条件下形成的一种宝贵的液态矿产资源,以水中所含适宜医疗或饮用的气体成分、微量元素和其它盐类成分而区别于普通地下水资源。地热水属于地下水的一种,分布最广的是钾钠、镁、钙、氯、硫酸根和碳酸根7种离子。地下水中各种离子、分子和化合物的总量称总矿化度,总矿化度小于1克/升的,称淡水。地下水中钙、镁、铁、锰、锶、铝等溶解盐类的含量称硬度,含量高的硬度大,反之硬度小。
地热水在酒店行业的运用,符合国家《饮用天然矿泉水标准》及洗浴等级的地热水,在酒店行业中运用的确会来相当的经济效益,首先为酒店节约了能耗成本(省加热),另外在饮用与洗浴方面提高了客户体验,提升服务质量,吸引客户。但是往往在蓄水设备、管道、淋浴喷头等方面的维护耗资困扰酒店管理者,地热水一般来说水质硬度高、矿物质元素丰富,当温度升至40度以上,设备及管道结垢严重,管壁腐蚀性加强。
二、生活热水阻垢方案对比
1.软化水主要技术指标:
原水给水压力:0.10 MPa ~0.60 MPa
原水硬度:≤12mmol/L(以1/2Ca2+ 、 1/2Mg2+ 计)
溶解固形物(TDS):≤700mg/L
出水硬度:≤0.03mmol/L(以1/2Ca2+ 、1/2Mg2+ 计)
原水水温:1~40℃
环境水温:1~50℃
从上我们可以看看出:原水硬度≤12mmol/L;原水温度≤40℃。
第一,软化水使用温度1—40摄氏度;
第二, 软化水在反洗置换过程使用工业盐,当设备出水时,软水带有Na离子,所以不能用于洗浴水;
第三.地热水铁离子含量高,造成软化水树脂中毒,破坏交换能力更换树脂一次,需耗费3000元(以10T/h为例)。
显而易见,对地热水做软化处理有一定局限性。
2. “的赛儿”生活热水阻垢缓蚀机组
的赛儿系列生活热水阻垢缓蚀机组是我公司针对热水系统的结垢问题而开发的专利产品(专利号ZL201020511467.X),该产品通过精确投加食品级迪尔萨牌DES-M型阻垢缓蚀剂《卫生许可批件号(晋)卫水字(2011)第0002号》,可以彻底消除生活热水或工业热水管道及热交换设备的结垢现象。
机组设计理念融合了低耗、节能、环保、高效、人性化控制等优点,主要指标如下:
原水给水压力:0 ~1.0 MPa
原水硬度:≤24mmol/L(以1/2Ca2+ 、 1/2Mg2+ 计)
原水水温:≤105℃;
环境温度:5~45℃;
额定功率:35W;
水处理量:≤120T/H;
3.成本分析
软化水举例说明:
6T软水器2台从再生完全至下一次失效的产水量,该值与树脂的工作交换容量、树脂填充量、原水的硬度及软化器的工作状况有关。该值需在运行中监测。一般的估算方法如下:
周期产水量(m3)=有效树脂填充量(L)×树脂工作交换容量(mol/L)÷全硬度(mg/L CaCO3)×50
再生周期=周期产水量÷额定出水量
再生盐耗
现场实际每次再生用盐量计算450L*160g=72000g÷1000=72kg一次的用盐量是72kg。再生周期为6小时,双罐为12小时,一个月用盐量为30d*72kg=2160kg。我们就按照工业用盐每kg0.7元计算2160kg*0.7元=1512元
再生水耗
反洗10分钟,正洗15分钟,吸盐60分钟,注水10分钟
双罐用水量大约3T*工业水价格5.6=17.5元/再生一次。
为1天再生一次;17.5元/再生一次*30天=525元/月
软化水总消耗每月:
1512元+525元=2037元
“的赛儿”机组举例说明:
该设备无需专人管理,耗电35W,可忽略不计,主要费用为迪尔萨(DES-M)阻垢缓蚀剂的成本费。
迪尔萨(DES- M)成本计算
1200(价格)÷25000(25KG\桶)=0.048(元/克),
结合酒店水质,建议投加量为每吨4克,
4(克\吨)*60(每天用水量吨/天)=240(药剂使用克/天)*0.048=11.52(元/天)
11.52(元/天)*30(一个月)=345.6(元/月)
每天药剂使用量为:11.52(元/天)
每月药剂使用量为:345.6(元/月)
回复
g7shanye
2012年09月13日 11:35:38
11楼
合适啊,我做了几套了,你做完先自己洗个,很舒服的
回复