【求解释】这规范关于剩余污泥量计算公式说明
lencecy
lencecy Lv.3
2012年08月02日 10:00:34
来自于水处理
只看楼主

请教个问题:《室外排水设计规范》(GB50014-2006)6.10.3 剩余污泥量计算公式    ΔX=YQ(So-Se)-KdVXv+fQ(SSo-SSe)  在条文说明中有一句话:“活性污泥中,自养菌所占比例极小,故可忽略不计”  这句话如何理解,与前后文是啥关系呀?  对哪个参数有啥影响呢?为什么?8月3日补充:  在2011局部修订版中,条文说明在上面那句话后面又补了一句:“出水中的悬浮物,没有单独计入。若出水的悬浮物含量过高时,可自斟计入。”

请教个问题:
《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
6.10.3 剩余污泥量计算公式
    ΔX=YQ(So-Se)-KdVXv+fQ(SSo-SSe)
  在条文说明中有一句话:“活性污泥中,自养菌所占比例极小,故可忽略不计”
  这句话如何理解,与前后文是啥关系呀?
  对哪个参数有啥影响呢?为什么?

8月3日补充:
  在2011局部修订版中,条文说明在上面那句话后面又补了一句:“出水中的悬浮物,没有单独计入。若出水的悬浮物含量过高时,可自斟计入。”
  这句话又与前面那句有何关系呢?且这句说没有单独计入出水中的悬浮物,明明公式中有SSe啊。

  求答疑,不胜感谢
免费打赏
lencecy
2012年08月02日 11:22:21
2楼
这么快就沉了?
有高手知道的没?
回复
lencecy
2012年08月03日 11:05:42
3楼
又沉了,高手来帮忙解答下啊。。。
回复
曝气软管之父
2012年08月07日 16:09:01
4楼
要回答你这个问题,就必须对这本《室外排水设计规范》(GB50014-2006)有所了解,才能有针对性地回答你的问题。但可以想象;一般只有设计遇到问题的人,才会去翻这本规范。平时有空去翻看这本规范的人并不会很多,所以也就没有人来回答你的问题。
建议楼主你还是拿着这本规范,直接去问你周边的同事或前辈比较好。那样他们也能直观地看出你需要解答的问题症结所在。
回复
lencecy
2012年08月08日 16:29:27
5楼


谢谢,可是我所在的设计院是个小院,找不出能答疑的人啊,没法了,请教咱这的高手来了。
回复
yezhongling0605
2012年08月09日 10:55:11
6楼
回答楼主的问题:
我认为自养菌与楼主所列的公式无关,自养菌、异养菌都是mlvss的一部分,但因为自养菌的特殊性质,自养菌是不会消耗有机物的,所以公式中污泥自身衰减的量就会有误差,而自养菌量是很少的,这个误差就很小,忽略不计了。
公式中列出了SSe,方便出水悬浮物过高时进行计算,不需要计入时取SSe=0就行了,不存在冲突
回复
lencecy
2012年08月09日 12:46:23
7楼

Thank U,Thank U。
回复
wpw226
2012年08月17日 14:02:56
8楼
学习了,还是这里高手多
回复
tiejun001
2012年09月19日 09:26:07
9楼
没有必要在这上面这么较真的,况且理论计算出来的东西未必是准确的~~
回复
realwangpei
2012年11月14日 10:56:52
10楼
飘过,7楼说的对。自养菌所形成的污泥与进出口COD变化没有关系,所以难以计算。
回复
cocojyh
2016年06月28日 11:03:43
11楼
公式算出来的是湿的污泥量还是?
回复