过热度应该测量的部位?膨胀阀感温包放哪里,有没有角度呢?
wyzsq0421
wyzsq0421 Lv.4
2012年08月02日 07:42:32
只看楼主

第一个问题,过热度,我们应该测量的部位是哪里?d 第二个问题,感温包应该放在哪里呢?

第一个问题,过热度,我们应该测量的部位是哪里?d

第二个问题,感温包应该放在哪里呢?
免费打赏
walkerting
2012年08月12日 14:34:04
12楼

我只说理论的,放在与管心水平向上45°方向,气体在上面,感应的温度比较准
回复
walkerting
2012年08月12日 14:38:24
13楼

过热度的话测盘管温度与靠近压缩机吸气口的温度吧,不过盘管温度位置不好定,若过热度是用来控制开度的话,放在蒸发器流路前或者后或者中都对除霜有影响或者阀开度,看你侧重是阀开度还是除霜效果。然后自己平衡。
回复
sunchunwei123
2012年08月15日 18:43:55
14楼
感温包一般都放在蒸发器的出口,过热度等于蒸发器出口的实际温度减去蒸发器出口压力对应的饱和温度
回复

相关推荐

APP内打开