第一个问题,过热度,我们应该测量的部位是哪里?d 第二个问题,感温包应该放在哪里呢?
第一个问题,过热度,我们应该测量的部位是哪里?d
第二个问题,感温包应该放在哪里呢?
2楼
本人在线等,大家辛苦,希望能得到正确的答案。非常感谢。
制冷小齐。
回复
3楼
问题补充,是一个带四通阀的水源热泵系统。
回复
4楼
我认为带有四通阀的水源热泵机组,过热度测量及感温包的安装位置应放在压缩机吸气管道和四通阀之间的管道上。
回复
5楼
我也是这样认为,可是这样测得的过热度是不是就不准确了呢,因为蒸发器出气口距离四通阀还有一定距离,中间会产生显热的。 另外感温包的应该是放在铜管的上端还是下端 还是45度呢?
回复
6楼
回复
7楼
蒸发器的未尾
回复
8楼
保证吸气对热度的存在是为了保护压缩机,一般情况下低压的取得都是在吸气口,所有取吸气温度的时候也应该是靠近压缩机的地方,一般情况下是放在四通阀和气分之间的
回复
9楼
说得都不错啊
明白为什么要合理的过热度的原因自然就知道应该在什么部位测量了
回复
10楼
过热度测量 蒸发器及出口温差即为过热度
感温包位置 0点钟管径22以下 1点钟25-32 2点钟38-54 3点钟54以上 四个位置
回复
11楼
关键看你要测试那个过热度了
回复