一直想不明白一个问题,现在冷冻机房水泵很多采用并联,和主机不在是一一对应,可以是一号泵对一号主机,也可以是一号泵对二号主机,我想问的是假如我开了一号泵和一号主机,其他主机用阀门切断水路,此时,我需要再开一台主机,按照顺序,我应该是把主机隔离阀打开,在开泵,开阀有个行程时间,在此时间内,不是有一部分水会旁通,那台正在开的主机的冷冻水流量会减小,甚至可能连水流开关都从不开,此时主机不是要保护吗。同样冷却水侧也一样。这不管是自动还是手动控制都一样,手动开阀还慢点,是不是阀开到一半就去开水泵?或者主机本身能够忍受流量的突然变化,能够忍受多少呢?希望各位指教。
一直想不明白一个问题,现在冷冻机房水泵很多采用并联,和主机不在是一一对应,可以是一号泵对一号主机,也可以是一号泵对二号主机,我想问的是假如我开了一号泵和一号主机,其他主机用阀门切断水路,此时,我需要再开一台主机,按照顺序,我应该是把主机隔离阀打开,在开泵,开阀有个行程时间,在此时间内,不是有一部分水会旁通,那台正在开的主机的冷冻水流量会减小,甚至可能连水流开关都从不开,此时主机不是要保护吗。同样冷却水侧也一样。这不管是自动还是手动控制都一样,手动开阀还慢点,是不是阀开到一半就去开水泵?或者主机本身能够忍受流量的突然变化,能够忍受多少呢?希望各位指教。
2楼
先开第二台泵,再开阀门
回复
3楼
那还不是一样,对于一台机组流量突然增大,好象主机都有一个可允许的流量变化率的啊
回复
4楼
有几秒的时间,但从泵启动到正常运转也要一几秒时间.泵出口水压,传到电动阀那也需要点时间.呵呵...基本上可以同时开吧,或阀提前动作几秒.泵开始启动.