工业项目,柴油发电机房与变电站相邻而建,有台500kW的柴油发电机,8小时耗油量小于1000L,机组自带的油箱可以满足8小时使用,请问这种情况况下,还是否必须设置储油间?依据的是哪条规范?[ 本帖最后由 lampard2011 于 2012-8-1 16:30 编辑 ]
工业项目,柴油发电机房与变电站相邻而建,有台500kW的柴油发电机,8小时耗油量小于1000L,机组自带的油箱可以满足8小时使用,请问这种情况况下,还是否必须设置储油间?依据的是哪条规范?
[
本帖最后由 lampard2011 于 2012-8-1 16:30 编辑 ]
2楼
人呢?求回复
回复
3楼
不需要 满足8小时即可 多了反而增加火灾危险。只有在“不方便及时补充燃油”的情况下才需要设置储油间。
回复
4楼
看看建筑设计防火规范 5.4.3.3
回复
5楼
正解
回复
6楼
应该是不用储油间,完全有时间再次购油
回复
7楼
学习了
回复
8楼
回复
9楼
其实还是用储油间比较好,备用油机使用概率很低,日用油箱里的油时间长了有沉积无法更换。对油机寿命也有影响。
设置储油间后,可定期更换油箱底层的油,当然这个是从维护方面考虑。
回复
10楼
应设储油间,还是强条.见GB50016-2006 5.4.3条.
回复
11楼
zz_mm_jj 发表于 2012-9-18 12:36 应设储油间,还是强条.见GB50016-2006 5.4.3条.人家说明了是工业项目,你引用的此条条文有个大前提,设置在民用建筑内时。。。
回复