建筑给水排水设计规范GB 50015-20033.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲洗的为"直接连接"啊?
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003
3.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲洗的为"直接连接"啊?
2楼
采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于直接相连?
回复
3楼
现在的大便器的连接方式都不与生活给水管连接,生活给水管其实都只到角阀的位置,从角阀是由卫生洁具配套软管连接,所以不违反规范。
回复
4楼
我觉得有可能产生倒流的才属于直接连接,否则就不是的吧!
这条的条文解释 3.2.6 本条是指严禁生活饮用水管道采用普通阀门连接和控制直接冲洗大便器或大便槽。
大便器延时自闭冲洗阀,因产品具备延时自闭和虹吸自动破坏两个功能,故可使用。
普通阀门即使阀门出口段上装有虹吸破坏装置,亦不得用于大便器(槽)的直接冲洗,因为它没有自闭功能,会造成水的大量浪费。
这条不是针对坐便器的,这个解释有点诧异。 个人认为之所以坐便器与生活给水管能直接连接,是因为坐便器采用浮球阀进水,即使给水管网没有压力甚至出现负压的时候,坐便器存的水不会倒流,不会污染给水管网。
回复
5楼
这个可以从这个角度理解:蹲式大便器,现在一般都不设置中间水箱而设置延时自闭冲洗阀,这个阀就有防止水回流的作用,如果不是采用这种阀门,换成球阀,就算直接了!这样说挺清晰吧,呵呵!
回复
6楼
楼猪看看3.2.6的条文解释嘛。
本条是指严禁生活饮用水管道采用普通阀门连接和控制直接冲洗大便器或大便槽。
大便器延时自闭冲洗阀,因产品具备延时自闭和虹吸自动破坏两个功能,固可使用。
普通阀门即使阀门出口段上装有虹吸破坏装置,亦不得用于答辩器(槽)的直接冲洗,因为它没有自闭功能,会造成水的大量浪费。
是这样的吗?
回复
7楼
生活用水管与大便器连接中间有阀门隔断是没问题的
回复
8楼
普通阀门因为有可以造成虹吸而污染水质,所以不能采用。
回复
9楼
采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于直接相连 有浮球阀
回复
10楼
是这样的
这个问题也困扰着我一段时间
回复
11楼
你参考一下规范条文说明,他的意思是想说,自闭冲洗阀的,不是针对高温水箱的
回复