建筑给水排水设计规范GB 50015-20033.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲洗的为"直接连接"啊?
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003
3.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲洗的为"直接连接"啊?
12楼
采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于直接相连,正确。
回复
13楼
3.2.6 条:严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。该条文为强制性条文。是否为直接连接条文解释里说得很清楚。
回复
14楼
兄弟,规范所指直接连接是防止污染,这里恐怕不是软管硬管能解决的!
回复
15楼
建筑给水排水设计规范GB 50015-2003
3.2.6 严禁生活饮用水管道与大便器(槽)直接连接。是不是这样理解:采用坐便和高(低)位水箱蹲便都不属于注解相连,都可以不采用自闭阀? 只有水管设置阀门,直接放水冲
回复
16楼
同意2楼的看法
回复
17楼
我的理解就是说给水管与大便器的冲洗管用阀门连在一起就是直连!
或者说给水管与大便器冲洗管成了一个整体就叫直连!
回复
18楼
也可以这样理解:1.给水管到卫生器具没有隔断,也没有虹吸破坏装置,即是直接连接。
2.你假设一下,当给水管内产生负压,看卫生器具内的污水是否会倒流(回流)到给水管,如果有倒 流的可能,即是直接连接。
其实,规范的意图就是防止给水管内产生负压时,回流污水污染给水,这在设计规范的条文说明中很明确的。
回复