地下室柴油发电机房和配电房的通风设计问题
zsping415
zsping415 Lv.5
2012年08月01日 11:04:38
来自于通风排烟
只看楼主

请问柴油发电机房和配电房通常是相邻的房间,它们的排风风井可以合用吗,求前辈指教!!!谢谢!!!

请问柴油发电机房和配电房通常是相邻的房间,它们的排风风井可以合用吗,求前辈指教!!!谢谢!!!
免费打赏
wohaicz
2012年08月02日 13:42:37
2楼
应该可以吧,虽然是独立的排风系统,但是竖井并不不在系统内啊
回复
snail_yin
2012年08月02日 14:08:15
3楼
如楼上所说,竖井可以合用,风机分开设置。
回复
chinxie
2012年08月02日 16:21:07
4楼
加止回阀应该是可以的吧
回复
俗人
2012年08月04日 17:15:49
5楼
原则上可以,但需要设置止回阀
除此要考虑你的柴油发电机采用风冷凝器 还是水冷凝器 如果采用风冷凝器 排风量风压 很大 不建议合用 如果通风百叶开的面积不够 会影响配电室的通风
还有配电室要考虑事故通风 两者最好独立
回复
xzs165
2012年08月04日 17:22:56
6楼
合用管井可以的 各个风管需加止回阀 就OK了
回复
imasm
2012年08月07日 10:44:04
7楼

配电室要做事故排风?
是有气体灭火吗?就算是气体灭火,也只是事后排风,算不上事故排风,两者换气次数是有很大区别的。
回复
zsping415
2012年08月20日 11:34:45
8楼
平时通风量都差不多吧,只是柴油发电机房工作时,的排风量很大
回复