20米跨梁够不够
jxedu2008
jxedu2008 Lv.2
2012年07月31日 16:03:09
只看楼主

最近在弄一个20米跨的大梁,柱距6m,上部就一层,梁上部做法是楼承板加钢筋混凝土..梁用箱型900*400*12可以吗?求大湿解答下,

最近在弄一个20米跨的大梁,柱距6m,上部就一层,梁上部做法是楼承板加钢筋混凝土..梁用箱型900*400*12可以吗?求大湿解答下,
免费打赏
shaoye111
2012年07月31日 17:31:26
2楼
总要有荷载吧 而且翼缘板厚度呢 混凝土厚度呢
回复
jxedu2008
2012年07月31日 17:35:11
3楼
荷载就是普通正常的荷载,混凝土厚度150mm,翼缘板厚度12mm,大湿,能告诉我900高的箱型梁够不,
回复
cb305
2012年07月31日 20:52:04
4楼
上部没什么荷载900高够了,如计算强度不够调整箱型钢板厚度就行了
回复
天涯居士
2012年08月01日 08:45:37
5楼

关键20米跨,钢梁应该计算一下。
回复
litianmark2002
2012年08月01日 15:59:24
6楼
感觉楼主是在拍脑袋吧。你不是搞结构的吧。抗震等级没有,荷载没有,梁的支承条件没有,谁知道你那个东西行不不行。
梁的验算,不外乎就是,承载力够吗,稳定性够吗(平面外,平面内,局部稳定性),挠度满足要求吗,抗震的相关要求达到了。
你随随便便仍一个东西出来,谁敢说行还是不行呀,
回复
无间道
2012年08月01日 16:05:13
7楼
这种条件,结构强度是基本可以满足要求的,但结构变形很难保证,所以说这个结构不是安全的。
回复
lengtingting
2012年09月16日 15:00:05
8楼
初步判断,这样的东西,如果是正常的楼面荷载,应该是刚度控制,要注意挠度。
回复

相关推荐

APP内打开