35KV高压柜铭牌上的额定电流是多少
wyl_zk
wyl_zk Lv.2
2007年01月17日 10:42:06
只看楼主

35KV高压柜铭牌上的额定电流是多少?从哪些GB上能查到?

35KV高压柜铭牌上的额定电流是多少?从哪些GB上能查到?
免费打赏
jk_00
2007年01月17日 11:00:53
2楼
是本设备中所有一次元件额定电流最小值,通常是CT的一次电流值.
回复
luyifeng
2007年01月17日 11:09:05
3楼
铭牌上的额定电流应刻CT的,还是该刻整个柜体最大的电流?
回复
wyl_zk
2007年01月17日 11:42:58
4楼

那么1.计量柜上的电流互感器是75~200/5,这怎么打铭牌?
2.进线柜上的CT是150~300/5?
3.母线PT柜呢?
回复
wjq215
2007年01月17日 13:00:54
5楼
按行规一般都按CT的电流打铭牌,复变比的CT应该按大的算;PT柜一般不打电流;
回复
wyl_zk
2007年01月17日 13:27:47
6楼
是不是1600A啊,习惯上?
母线PT柜打0.5A?

回复
jk_00
2007年01月17日 14:29:53
7楼

这个答案对!!!
有一个问题是:进线CT比计量CT变比大(为了计量准确,一般都这样),而进线和计量为同一主回路(这是必然的),两歌柜的额定电流怎么打?
我的意见是:还是按各自主回路的最小额定电流打.比如楼主说的,进线就打300A,计量打200A.PT不打.
回复
jk_00
2007年01月17日 14:38:32
8楼
有一点必须强调:
主回路的最小额定电流并非一定是CT的额定电流,有时为了CT的动热稳定性能更好,往往加大CT变比,甚至比断路器的额定电流还大.
回复
wuwuhong1350
2007年01月22日 14:58:30
9楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=462731 里有最完善全面的论述!
回复
yangjie16888
2007年01月27日 17:14:26
10楼
我想 按行规一般都按CT的电流打铭牌,复变比的CT应该按大的算;PT柜一般不打电流
回复
jiangzujian12
2008年03月07日 11:14:07
11楼
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。