35KV高压柜铭牌上的额定电流是多少?从哪些GB上能查到?
35KV高压柜铭牌上的额定电流是多少?从哪些GB上能查到?
2楼
是本设备中所有一次元件额定电流最小值,通常是CT的一次电流值.
回复
3楼
铭牌上的额定电流应刻CT的,还是该刻整个柜体最大的电流?
回复
4楼
那么1.计量柜上的电流互感器是75~200/5,这怎么打铭牌?
2.进线柜上的CT是150~300/5?
3.母线PT柜呢?
回复
5楼
按行规一般都按CT的电流打铭牌,复变比的CT应该按大的算;PT柜一般不打电流;
回复
6楼
是不是1600A啊,习惯上?
母线PT柜打0.5A?
回复
7楼
这个答案对!!!
有一个问题是:进线CT比计量CT变比大(为了计量准确,一般都这样),而进线和计量为同一主回路(这是必然的),两歌柜的额定电流怎么打?
我的意见是:还是按各自主回路的最小额定电流打.比如楼主说的,进线就打300A,计量打200A.PT不打.
回复
8楼
有一点必须强调:
主回路的最小额定电流并非一定是CT的额定电流,有时为了CT的动热稳定性能更好,往往加大CT变比,甚至比断路器的额定电流还大.
回复
9楼
http://www.abab123.com/bbs/down.asp?html=462731 里有最完善全面的论述!
回复
10楼
我想 按行规一般都按CT的电流打铭牌,复变比的CT应该按大的算;PT柜一般不打电流
回复
11楼
人尽其力,物尽其材,资源共享,共创繁荣。
网易电气,电工之家。
敬礼
回复