1,高压进线分为电缆架空进线和电缆埋管进线,对不?2,什么时候要用到母线提升柜?是因为上述两种进线方式的其中一种所需要使用的么?3,样本中表明额定电压为12kV的高压柜可以用于10kV的配电中么?例如DXG-12(L)
1,高压进线分为电缆架空进线和电缆埋管进线,对不?
2,什么时候要用到母线提升柜?是因为上述两种进线方式的其中一种所需要使用的么?
3,样本中表明额定电压为12kV的高压柜可以用于10kV的配电中么?例如DXG-12(L)
2楼
1、架空分电缆和裸线两种!
2、有母联柜就要提升柜,与进线方式无关!
3、是,柜内设计的额定电压高于配电系统电压1.1倍,故为12kV
回复
3楼
母联柜是什么柜?它跟低压的联络柜是一回事么?实在不懂高压...
回复
4楼
1,高压进线分为电缆架空进线和电缆埋管进线,对不?
严格说是:架空进线和电缆进线,架空进线即上进线,一般用母排,很少用电缆,电缆进线即下进线,一般用电缆。
2,样本中表明额定电压为12kV的高压柜可以用于10kV的配电中么?例如DXG-12(L)
同意二楼的说法。
3,母联柜是什么柜?它跟低压的联络柜是一回事么?
是一回事。如果供电系统有几段母线就用它进行联络一般分联络开关和联络隔离两种。
回复
5楼
也就是说,架空进线就不用做提升了,对么?
回复
6楼
电缆有下进,也有上进线!(桥架引入)
高压母联柜是把水平母线引下至断路器。
提升柜是把断路器引出的母线引上至水平母线!
所以高压母联柜+提升柜跟低压的联络柜才是一回事!
回复
7楼
上边的叫 电缆下进线 右边做个辅柜 进线应该装电磁锁 不是装带电显示器
回复
8楼
或者换个说法吧
1,高压柜进线分为上进线和下进线,对不?
2,如果有上进线的话是架空引入?可分为电缆进线和母线进线?2楼说的裸线就是指母线么?
3,上进线时要不要做提升?或者说架空引入下进线还是要做提升?指第一个柜子..
感激不尽....
回复
9楼
上进线可不做提升,柜体加长或柜后带个背包!
回复
10楼
比如变电所在负一层,高压如何引入?
是埋管至负一层地下引入高压柜,做提升,这种做法对吗?
带个背包是怎么样的?
回复
11楼
如果高压是直埋过来的,地下一层侧壁进入!
置于是上进还是下进线进入高压柜,走线方便合理即可!
带背包的其实就是上进线的电缆与母线连接的一个接线箱!
回复