一个六层的大学学生公寓,单层面积约2000平方米,“U"字型,相信大家都知道这种房子的。这种建筑的灭火器危险等级应该是算轻危险等级、中危险级还是严重危险级啊? 最小配置级别 和 型号规格是什么呢?我查规范还不是很明白,唉,这方面不是很懂。有人可以直接告诉一下这个答案么?谢谢,我急着给别人答复呢……
我不清楚办公楼和写字楼有啥区别,规范的附录D里面严重危险级包括一类高层的写字楼,公寓楼.
第二个,我找不到什么依据来确定您说的这个裙房商场.个人观点,也按严重危险级.
还请高人解答 .
回复
13楼
我的计算软件又过时了!! 谁有最新的??????
回复
14楼
写字楼最典型的特点就是:有统一的物业管理,房屋专供出租。
第一种情况,如果按照办公室来理解,附录D中的中危险级“设有中央空调、电子计算机、复印机的办公室”明显标准高于我所做的这个办公室。所以我倾向于“中危险级”
第二种情况,按照大型商场的概念,算严重危险级。
第一种情况实在不情愿按照严重危险级来配置。暂且按照中危险级来做吧
回复
15楼
应该是严重危险等级吧
六层楼肯定超过一百人
配置A类灭火器了
最低配置级别按单具3A算,保护半径15m,保护面积3*50平米,一层的一个防火分区按一个计算单元算
按公式算一个计算单元的最低需配级别,再除以单具的配置级别就能得到需配灭火器的数量,
0.9*2000/50=36A
灭火器选型建议使用MFA-5或MFA-6型
注意一个计算单元不要少于两具,也不宜多于5具
只供参考!
回复
16楼
支持啊。
学生宿舍人多,危险。
回复
17楼
规范上面不是有吗?灭火器配置危险等级是按照床位数来确定啊,你管他有多少面积呢.具体要多少的话再按照面积和每具灭火器的保护面积算好了.然后再根据实际放置位置和灭火器保护距离适当增添灭火器数量.
回复
18楼
"写字楼"就是专业商业办公用楼的别称,严格地讲,写字楼是不能用于住人的.这是房屋的房产证上有明确注明的.
叫写字楼是一种习惯说法,因为过去办公就是写字吗?
如果是既可住人,又可商业办公用的楼,叫商住两用楼.
建议第一种情况采用严重危险等级!
回复
19楼
严重危险级!
《建筑灭火器配置设计规范》 GB50014-2005
6.1.1 一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于两具。
6.1.2 每个设置点的灭火器数量不宜多于五具。
回复
20楼
都按严重危险级吧!
回复
21楼
right
回复