一个灭火器的小问题,路过的可以帮忙一下么
huhuxinxin
huhuxinxin Lv.2
2007年01月16日 17:01:46
只看楼主

一个六层的大学学生公寓,单层面积约2000平方米,“U"字型,相信大家都知道这种房子的。这种建筑的灭火器危险等级应该是算轻危险等级、中危险级还是严重危险级啊? 最小配置级别 和 型号规格是什么呢?我查规范还不是很明白,唉,这方面不是很懂。有人可以直接告诉一下这个答案么?谢谢,我急着给别人答复呢……

2007年01月18日 14:27:27
22楼
床位数超过100张的学校集体宿舍属于严重危险等级类别,每具灭火器最小级别3A。
回复
给排水设计
2007年01月18日 18:41:05
23楼
应该按严重危险级别配置灭火器,规范中规定了超过100床位的学生宿舍,应该按严重危险级别配置!
回复
bugles2008
2007年01月21日 02:44:03
24楼
其实这种问题专家们也搞不清楚
所以规范才会编的这么的模另两可
象这样情况一律采用严重危险级,对消防设计人员绝对没坏处