一个空调水系统能有多个定压点吗?
angelliuyuh
2007年01月16日 13:12:13
来自于中央空调
只看楼主

小妹碰到一个问题.由于是改造项目,大型冷冻机组无法运到屋顶,所以采用了五台35kw的开利模块机。设计要求用内置水泵,但是开利的产品工程师告诉我,水泵与内置膨胀水箱必须一起使用。那就是说,五台机组,就有五个内置膨胀水箱。我觉得这样子系统会不稳定,可是老板说只需要在水管主管道上面另加定压系统,就没有问题了。各位高手,有没有碰到过这样的问题,又是怎么解决的呢?谢谢了

小妹碰到一个问题.
由于是改造项目,大型冷冻机组无法运到屋顶,所以采用了五台35kw的开利模块机。设计要求用内置水泵,但是开利的产品工程师告诉我,水泵与内置膨胀水箱必须一起使用。那就是说,五台机组,就有五个内置膨胀水箱。我觉得这样子系统会不稳定,可是老板说只需要在水管主管道上面另加定压系统,就没有问题了。
各位高手,有没有碰到过这样的问题,又是怎么解决的呢?
谢谢了
免费打赏
zhengshg1979
2007年01月17日 11:43:06
12楼
应该不是膨胀水箱吧,是补水箱,应该是补水泵定压系统,如果这五个都是连在一起的系统,应该只在一个机组上加就行了,但是这个机组里的定压系统一定要常开着
回复
zys0000
2007年01月17日 13:49:46
13楼
楼主的开利模块机自带水力模块,内置管道泵和膨胀罐是标配。
回复
hxd19811001
2007年01月17日 13:53:25
14楼
11楼说得对 ,不管你有几个点,起作用的只会是是系统压力最大的那个。
回复
coolheating
2007年01月17日 15:22:38
15楼

这样的话,那不是自带的就没用了,反正我管路上还要装的啊
回复
yushun0707
2007年01月17日 15:27:19
16楼
在主管道设置一个定压点就可以了
回复
荔枝兔
2007年01月17日 16:10:35
17楼
既然是小妹,那就帮你一把!你可以考虑喻家山下的意见!
1。先确认喻家山下的推测和你的实际系统是否一致!
2。取消五台机组中的五个内置膨胀水箱的五个定压检测点,集中到总管上采集。也就是说,采用总管上一个压力检测点的过程量去控制现在已有的五个定压装置,还有问题吗?
gg不是高手,但是这样的问题处理的多了,萝卜就成了参了!妹妹你就大胆地往前走吧!
回复
newanna1999
2007年01月17日 21:35:15
18楼
一个系统只能有一个定压点,否则压力不稳定,影响使用,目前你的系统实际只要在主回水干管上部设定压点(用膨胀水箱),膨胀水箱底比内置水泵回水管高出2m为好。这时模块机内的内置膨胀水箱实际不起作用了,由于是密闭的压力罐,所以不会出现溢水,也不会影响使用。
回复
angelliuyu
2007年01月17日 22:11:34
19楼
谢谢各位了,真没想到能得到这么多高手的答复。谢谢
回复
loosy
2007年01月18日 09:08:09
20楼
这么讲机组内部的可以取消了?
回复