小妹碰到一个问题.由于是改造项目,大型冷冻机组无法运到屋顶,所以采用了五台35kw的开利模块机。设计要求用内置水泵,但是开利的产品工程师告诉我,水泵与内置膨胀水箱必须一起使用。那就是说,五台机组,就有五个内置膨胀水箱。我觉得这样子系统会不稳定,可是老板说只需要在水管主管道上面另加定压系统,就没有问题了。各位高手,有没有碰到过这样的问题,又是怎么解决的呢?谢谢了
小妹碰到一个问题.
由于是改造项目,大型冷冻机组无法运到屋顶,所以采用了五台35kw的开利模块机。设计要求用内置水泵,但是开利的产品工程师告诉我,水泵与内置膨胀水箱必须一起使用。那就是说,五台机组,就有五个内置膨胀水箱。我觉得这样子系统会不稳定,可是老板说只需要在水管主管道上面另加定压系统,就没有问题了。
各位高手,有没有碰到过这样的问题,又是怎么解决的呢?
谢谢了
2楼
个人认为在主管道设置定压即可。
回复
3楼
是的,但是现在情况就是两套定压设备都会使用.那系统会不会不稳定.
就是说多几个内置膨胀水箱的系统(即有内置水箱,又有主管上的定压设备)与没有内置膨胀水箱的系统(即只在主管上有一个定压设备)运行起来有什么区别.
回复
4楼
定压点最好只有一个为好。太多的话那系统将变的非常不稳定。
回复
5楼
应该是一个定压点
回复
6楼
建议大侠解答,这些日子这里人气不旺了
回复
7楼
在主管道设置一个定压点就可以了
回复
8楼
既然已有定压点,我想管道上就不需要再设了,几个机组的定压点的设置肯定一样的,可以起到定压作用了
回复
9楼
开利模块机内置膨胀水箱仅仅是一个气囊罐,你老板说得对。
回复
10楼
关键是为什么开利的产品工程师说水泵与内置膨胀水箱必须一起使用,其意思是什么?水泵和水箱一对一,还是模块机和水泵一对一?理论依据是什么??
楼主能告诉我吗??
回复
11楼
不管你设多少个定压点,起作用的只有一个,就是使系统压力最高的那个
回复