【事故分析】坑爹了:低压避雷器第一次送电即炸!
zhd102288
zhd102288 Lv.8
2012年07月27日 19:58:58
只看楼主

如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。 其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的? 请各位不吝赐教

20120727175245386.jpg
如图,第一次送电避雷器就炸了,先投的变压器,再投低压进线开关,所以应该不存在过电压;基本可以断定为避雷器质量不过关。
其实也不是第一次碰到这种情况了,想请教各位的是:在没有专用检测仪器的情况下,怎么判断避雷器的好坏?用摇表行吗?用多大的?什么范围内的数据才是合格的?
请各位不吝赐教

20120727175245386.jpg

免费打赏
释然
2012年07月28日 09:24:08
2楼
简直就是“TCL”!“太次了”!
回复
zlj5165
2012年07月30日 08:31:24
3楼
这什么厂家的避雷器啊,质量太差了吧。
回复
lgf860
2012年07月31日 09:27:25
4楼
用摇表测不出它是否有质量问题,只能测出对绝缘阻值是否为无穷大
回复
啊勇
2012年07月31日 09:33:34
5楼
en嗯 电气安装连基本的仪表都没有 !!??
回复
guojian9084
2012年07月31日 09:36:05
6楼
太危险了
回复
lqzhu0328
2012年07月31日 09:38:50
7楼
学习中,谢谢大家!
回复
dgshyjm
2012年07月31日 09:50:03
8楼
中性点避雷器
一。绝缘电阻 采用2500V兆欧表测量。
二。直流1mA电压U1mA及0.75U1mA泄漏电流
1、绝缘电阻使用2500V兆欧表,量程一般不低于10000 MΩ
2、泄露电流测试:记录环境温湿度;测量电流的导线应使用屏蔽线
回复
cao252243060
2012年07月31日 09:58:14
9楼
这个没有什么。避雷器的质量是大问题,以前遇到了这个事故,也听说了不少这种类型事故。小心点不会伤到自己,一般都是第一次送电会出现问题。
回复
cheng0539
2012年07月31日 10:11:42
10楼
楼主用的是什么避雷器了?不过,普遍采用氧化锌避雷器,这种避雷器最重要的就是防潮,所测试验参数是介损因数,泄露电流(重点是阻性电流),具体标准是和国家规程,横向,纵向比较!!!
回复
desparado
2012年07月31日 10:45:29
11楼
400v都耐不住,简直是垃圾