我单位有俩台500的10KV高供高计的变压器,我在变压器的2次测装了总表,每月和电力局的计量差30%多,互感器拆下,查了没问题,表也在线检了也正常,开始是逆相序,也调了,还是差!! 2次测的总表和我的下方10个分表能和上帐,连省计量检测院的人也想不通了。。。如果B、C相反了会多计量吗?就是说B相的电流会不会大于C相。。。?或者互感器要接地???有高手解决问题重赏!问了好多专家,都说接错线,只会少计,不会多计,还给威胜打了电话。。。。
我单位有俩台500的10KV高供高计的变压器,我在变压器的2次测装了总表,每月和电力局的计量差30%多,互感器拆下,查了没问题,表也在线检了也正常,开始是逆相序,也调了,还是差!!
2次测的总表和我的下方10个分表能和上帐,连省计量检测院的人也想不通了。。。如果B、C相反了会多计量吗?就是说B相的电流会不会大于C相。。。?或者互感器要接地???有高手解决问题重赏!问了好多专家,都说接错线,只会少计,不会多计,还给威胜打了电话。。。。
2楼
“在变压器的2次测装了总表,每月和电力局的计量差30%多”的问题在于:
1、正常的未计量部分:电力局计量表下至低压侧表之间,有线路损耗和变压器损耗,一般变压器损耗在3.5~7.0%,有的老变压器最大会达10%!加上线路损耗。
2、其次,计量表计的偏差,如果低压侧表是负偏差,而高压侧是正偏差,两者相差就大了。
回复
3楼
你说的没错,问题是我用的9型的变压器,还不算太差,高压计量和低压变压器的距离是5米左右,隔一个楼板,高压计量误差是0.34%,低压也是0.3%左右,互感器是0.2S级的,重新检测过,一天用2000多度,多计量1000多度,要是损耗在变压器上,估计变压器就成火球了。。
回复
4楼
难分析!两台500是并联使用在高压侧装一台高压计量装置吗?低压侧5m处是安装一组低压计量,就这负误差30%多是吗?5m导线多大截面是铜还是铝。
回复
5楼
g观念搞清楚:供电局的计量在上面地方?你的在低压侧,咋的不咨询供电局计量部门?供电局的表正差,就算你的表负差和接地误差以及变压器损耗也到不了30%的,这个1/3的概念和测点的明确。
回复
6楼
是否你的计量电压线后侧了还是褡裢片某相有开的?
回复
7楼
我单位高压与低压二个计量,高压比低压会多12%,基本上都是变压器和高压电缆的损耗。
回复
8楼
是两个线路,两个高压计量表,两个变压器,挂个两个低压表,也就是一个高计表下面一个变压器,下面挂一个总表。总表也让省测量院给检过了,正常。5米的线是铜的,7月的一块表的供电公司电量是97500度,我的低压总表是71000度,这个数和我从各个用户收的电费基本一致,只差3%左右的线损。电力公司只管高压表,下面的是我的,我把技术监督局的都叫来了,就是查不出,现在怀疑是B相和C相逆了,就是说该挂到C相的互感器挂到B相了,但威胜说不影响计量。。
回复
9楼
建议检查高压侧计量电压互感器,是电压哦!
回复
10楼
检了,正常,100V,101V
回复
11楼
电压和电流相位对应吗?逆相序肯定影响计量,如果不影响还要对相位干吗?随便接好了。低压计量互感器是不是计量专用互感器?高压计量互感器必须是0.2S,低压至少是0.5S
回复