从排风角度考虑生物安全实验室安全距离
wosuiyi2003
2007年01月15日 17:44:30
只看楼主

论文简介: ]根据日本标准换算,以17.7个/m的微生物浓度可视为环境安全界限,(0.125~0.25)×106个/m可视为室内发生高度污染的界限。通过按无限空间射流的计算,得出对于生物安全实验室当处理lOOml菌液发生不当操作而过滤器又有10个1的漏孔时,下风向的排风安全距离(不加任何系数)为《27m;处理50ml菌液时为《14m,发生全室高度污染时平均《16m。 附件名:20071151168854270091.zip

论文简介:

]根据日本标准换算,以17.7个/m的微生物浓度可视为环境安全界限,(0.125~0.25)×106个/m可视为室
内发生高度污染的界限。通过按无限空间射流的计算,得出对于生物安全实验室当处理lOOml菌液发生不当操作而过滤器又
有10个1的漏孔时,下风向的排风安全距离(不加任何系数)为《27m;处理50ml菌液时为《14m,发生全室高度污染时平
均《16m。



附件名:20071151168854270091.zip

文件大小:188K

(升级VIP 如何赚取土木币)

免费打赏
zhengshg1979
2007年01月16日 08:56:47
2楼
这里做民用建筑的比较多,不过支持楼主提供洁净通风方面的论文
回复
wosuiyi2003
2007年01月16日 11:42:36
3楼
谢谢支持
回复
boguangda
2007年10月26日 14:16:57
4楼
根据日本标准换算,以17.7个/m的微生物浓度可视为环境安全界限,(0.125~0.25)×106个/m可视为室内发生高度污染的界限。通过按无限空间射流的计算,得出对于生物安全实验室当处理lOOml菌液发生不当操作而过滤器又有10个1的漏孔时,下风向的排风安全距离(不加任何系数)为《27m;处理50ml菌液时为《14m,发生全室高度污染时平均《16m