变压器呼吸器一天到晚不停的冒泡是什么原因啊。(从不间断)
变压器呼吸器一天到晚不停的冒泡是什么原因啊。(从不间断)
13楼
LZ说的是呼吸器冒泡,又没说是油箱内部冒泡。即便是油箱内部冒泡,一般只能是轻瓦斯动作发信,不一定跳闸哦。
油箱内部产生少量的气体,需取油样化验分析,以便确定故障原因,乙炔、氢气……
氢气轻微超标,也许过段时间自己就好了
[
本帖最后由 3288124 于 2012-10-21 15:16 编辑 ]
回复
14楼
冷空气来了,向里冒泡,
回复
15楼
冷空气来了,向里冒泡,
回复
16楼
这个问题需要全面观察:看各项保护是否齐全,有无动作;检查瓦器继电器;检查油枕;检查电流和油温,之后综合判断,必要的话停下检查。
回复
17楼
来的目的明确,就是学习!呵呵呵
回复
18楼
负荷增加,温度升高,热胀冷缩,油体积增大,油通过瓦斯继电器到油枕再经呼吸声排出,当负荷下降,温度变低,油体积变小,空气压力大于油枕内压力,空气经呼吸器进入油枕。呼吸声的作用就是过滤吸入空气中的杂质和水份。