变压器呼吸器一天到晚不停的冒泡是什么原因啊
liangqh888
liangqh888 Lv.3
2012年07月27日 10:27:02
来自于变压器
只看楼主

变压器呼吸器一天到晚不停的冒泡是什么原因啊。(从不间断)

变压器呼吸器一天到晚不停的冒泡是什么原因啊。(从不间断)
lingxuct
2012年07月27日 16:50:41
2楼
你们把瓦斯继电器跳闸给拆了?如果不拆,肯定跳闸了!

“变压器呼吸器一天到晚不停的冒泡是什么原因”?
想一下,泡从何来?
1、变压器油冒泡,是绕组击穿,电弧电离变压器油造成的,但“一天到晚不停的冒泡”几乎是不可能的事;

2、有压缩空气吹进油箱了?好象没口子可进的。

3、水被加热(到100℃)汽化,这种可能有吗?
有,加入了含水量较大的变压器,经过沉淀,水比油重,油箱底部的水被绕组(水破坏绕组的绝缘而漏电)电流加热而汽化,气泡就往上冒。

是不是第3条,请楼主看看。还有另外的鉴别方法:如果水多到能冒泡的程度,变压器高压侧零序电流一定不小了,请检查高压零序电流。
回复
lanyanhuoyan
2012年07月31日 16:18:28
4楼
学习室主要目的!!逛
回复
xrg885
2012年07月31日 20:12:11
5楼
变压器呼吸器有变色硅胶,看硅胶的颜色,如果变色那就是变压器里的故障,变压器温度过高造成的, 变压器呼吸器的作用是吸收空气的潮气的.但是向外冒泡说明变压器内温度高。说以变压器呼吸起反作用了。抓紧时间查查
回复
crystal_2
2012年07月31日 21:27:34
6楼
来过学习了 ,一直闲逛中
回复
shanghg
2012年07月31日 23:08:19
7楼
变压器油温过高,检查是否过载。建议马上停止运行检查变压器绝缘。换变压器油
回复
xughou
2012年10月19日 11:25:43
8楼
什么位置冒泡?受潮了?新安装的?
回复
3288124
2012年10月19日 14:53:23
9楼
楼主开玩笑的吧????
首先检查一下,瓦斯继电器观察孔是否有气体,如果没有,请仔细观察呼吸器冒泡的情况:
均匀负荷下,白天气泡是从变压器内部往外冒,而下午天快黑时,气泡是从外面往变压器内部冒,属于正常现象。
回复
ccp2005911
2012年10月19日 21:36:11
10楼
同意#9楼,环境温度变化,负荷变化都会到冒泡
回复
lingxuct
2012年10月21日 11:37:48
11楼
瞎扯,“环境温度变化,负荷变化都会到冒泡”?!那变压器不是早跳闸了?

冒泡,瓦斯继电器必定动作,变压器还怎么运行?
回复
3288124
2012年10月21日 15:09:18
12楼

环境温度变化,负荷变化,变压器呼吸器当然会冒气泡了,
油会热胀冷缩吗,要通过“呼吸器”来进行呼吸,不然要呼吸器干嘛!
如果没有呼吸器,把油装在一个完全密闭的油箱里,负荷增大,早就把压力释放阀顶开了。

[ 本帖最后由 3288124 于 2012-10-21 15:10 编辑 ]