【求助】重力式挡土墙入土深度达不到设计要求如何加固?
jytl112
jytl112 Lv.2
2012年07月26日 17:40:37
来自于道路工程
只看楼主

向各位咨询:沿公路边有一新砌筑好的重力式挡土墙,总长120米,墙高4.5米,墙底宽1.6米,挡土墙入原生老土深度小于10厘米,原设计埋深为60厘米,现挡土墙已施工完毕,因工程量大,想考虑加固,故请教各位高手指教!谢谢

向各位咨询:沿公路边有一新砌筑好的重力式挡土墙,总长120米,墙高4.5米,墙底宽1.6米,挡土墙入原生老土深度小于10厘米,原设计埋深为60厘米,现挡土墙已施工完毕,因工程量大,想考虑加固,故请教各位高手指教!谢谢
免费打赏
孙中平
2013年06月07日 22:16:33
12楼
学习了 不错
回复
土里巴人
2013年06月09日 22:13:14
13楼
挡土墙不算高,挡墙是路肩墙呢还是路堤墙或者是路堑墙呢?挡土墙入老土深度小于10厘米,建议楼主验算一下地基承载力是否达到要求,再者算一下抗倾和抗滑是否达到要求,看一下挡土墙襟边至土体外侧的距离是否达到要求。如果不能满足,看是哪种原因,再采用相应的补救措施。
回复
那年青春
2013年06月10日 09:03:41
14楼
承载力,倾覆,滑动都没问题的话只要在墙脚采取措施防冲刷防冻就行了,例如楼上好多办法,当然地形陡的话还得考虑侧边距。毕竟重力式挡墙是靠本身重力混饭吃的
回复
dgln518
2015年11月23日 20:29:28
15楼
在外围浆砌片石或混凝土保护都可以了。搞锚杆对于这个问题没什么必要