10KV变压器就地断开点的问题
blueangelee
2007年01月15日 10:30:27
来自于变压器
只看楼主

想问下距离10KV高压开关站多少米的时候变压器需要有就地断开点在什么设计手册或者规范上有有人告诉我是150米

想问下距离10KV高压开关站多少米的时候
变压器需要有就地断开点
在什么设计手册或者规范上有

有人告诉我是150米
免费打赏
ares_rambo
2007年01月15日 13:01:20
2楼
分开就要设!

见《10kV 及以下变电所设计规范》第3.2.13条

变压器一次侧开关的装设,应符合下列规定:

一、以树干式供电时,应装设带保护的开关设备或跌落式熔断器;

二、以放射式供电时,宜装设隔离开关或负荷开关。当变压器在本配电所内时,可不装设开关。
回复
blueangelee
2007年01月15日 14:54:49
3楼
分开10米肯定不会设的吧

我就想知道这个距离允许是多少的
好象没有规程上有明确规定
所以请教各位大虾
回复
ares_rambo
2007年01月15日 18:35:59
4楼
规范说的很明确了!
楼主还是没有理解规范的意思!
回复

相关推荐