单环网供电
赵有亮
赵有亮 Lv.6
2007年01月14日 18:32:46
只看楼主

请问单环网能不能实现高层住宅小区内消防负荷的末端切换???

请问单环网能不能实现高层住宅小区内消防负荷的末端切换???
ares_rambo
2007年01月15日 08:22:06
2楼
不行!
回复
ares_rambo
2007年01月15日 08:23:39
3楼
原因:
规范要求双电源是末端切换,并非电源进线处切换!
回复
shuhawk
2007年01月15日 08:48:02
4楼


呵呵,消防负荷还没有做过…………
等待高手拿出标准或规范的条文来解答!!
回复
ares_rambo
2007年01月15日 19:09:12
5楼
《高层民用建筑设计防火规》GB 50045-95
9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

满意了吧!
回复
zhujiang511
2007年01月15日 22:40:03
6楼
T-MAC
这人说话很嚣张阿 是个什么东西啊?
回复
ares_rambo
2007年01月16日 08:55:57
7楼
我哪得罪楼上的了?
回复