控制变压器BK-400VA,输入100V,输出220V。用在KYN-28进线柜内,输入电压引自进线PT(100倍),用万用表量控制变压器输入侧显示电压100V,但量控制变压器输出侧却没有电压。如述,可不可以判断此控制变压器是坏的? 本人想知道变压器类产品的原理及如何判断其好坏的方法,求大侠指教,谢谢。
控制变压器BK-400VA,输入100V,输出220V。用在KYN-28进线柜内,输入电压引自进线PT(100倍),用万用表量控制变压器输入侧显示电压100V,但量控制变压器输出侧却没有电压。如述,可不可以判断此控制变压器是坏的?
本人想知道变压器类产品的原理及如何判断其好坏的方法,求大侠指教,谢谢。
12楼
学习了!
回复
13楼
好方法,学习了
回复
14楼
打酱油的路过下
回复
15楼
在输出端加220v用万用表测输入端电压如果正常说明变压器是好的
回复
16楼
赞同9楼的建议
回复
17楼
打酱油滴。。。。。。。。。。。。。
回复
18楼
一次有电压二次没电压那就是坏了;
用万用表测一下一次和二次电阻是一次 还是二次
回复
19楼
地板层dianqipanli先生的回答“利用PT试验控制变压器?容量够吗?输入100、输出220,找个220插座,接在输出端,输入端用万用表测量为100V,变比即正常。不放心再加上负载(400VA,100V按照4A电流取);如果电压还基本稳定,说明变压器合格。”是正确的。要检查你这个100/220V的控制变压器用万用表的电阻档分别量一下输入、输出绕组的通断就可以判断变压器的好坏(因为你的变压器是新的,肯定没烧),至于变压是否正确,就是用次级接220V的方法,量初级的电压是否是100V,只要是100V就说明变压器没问题。
回复
20楼
费劲,直接用220V的PT,什么问题都没有了
回复
21楼
兄弟,你这话说的,变压器不是只有常见的国内电压的一种,如日本、台湾、韩国使用的电压等级就为200V_110V,美国有的设备使用的电压为480V不等,当主变电压难以满足控制系统元件的要求或者规范要求时,这就需要用到变压器。如何判断变压器的质量优劣以及好坏,不是一两句话可以表达清楚的,建议多看看相关书籍。