【收集】各位在施工现场被甲方发现的问题及解决法
dolphin2610
2012年07月25日 16:33:10
只看楼主

大家有没有过现场出了问题,被甲方叫去现场解决问题的经历?是否更有找不到解决办法的尴尬?所以现收集在施工现场发现的问题及其解决办法。 我先抛砖引玉: 问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。 解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。

大家有没有过现场出了问题,被甲方叫去现场解决问题的经历?是否更有找不到解决办法的尴尬?所以现收集在施工现场发现的问题及其解决办法。
我先抛砖引玉:
问题1:某酒店项目给水管道安装完毕后进行调试,发现冷水出水水质正常,热水出水浑浊,微黄;待热水凉了之后,又恢复正常。经查设计图纸无误,所选设备合格,施工现场已按要求冲洗管道。将冷却后的热水拿至化验室化验,无异常。实在找不到原因。
解决办法和原因:换灯。哈哈,太诡异了吧?(无意中发现,把热水拿到阳台上看,是正常的,后来把卫生间的灯换了一个颜色就好了,原来灯光颜色+不同水温,会使得水产生不同的颜色)。
问题2:某项目管道安装完毕后,排水管道与横出管连接处均发生不同程度开裂,经查图纸无误,材料无误,安装方法无误;
解决办法和原因:待主体结构完全封顶后重新安装出墙管道(主体结构未封顶,后期沉降量巨大,需待主体完全封顶,沉降基本结束后方能安装出墙管道或穿沉降缝管道)。
免费打赏
匿x名x用x户
2012年07月30日 11:22:17
22楼
嗯,不错,有个这个的贴子,也能学到一些东西呢
回复
xyl-098
2012年07月30日 11:46:54
23楼
回复
山泉雾雨
2012年07月30日 14:32:55
24楼
做施工管理的首先要自己发现问题并解决问题,不要等甲方来发现问题而发生整改和摩擦,更不赞成使用投机取巧的方法来解决或掩盖施工缺陷。
回复
dolphin2610
2012年07月30日 16:17:00
25楼
呵呵,得到大家的肯定非常开心啊,并希望更多的朋友能分享经验!在此先行谢过!
最好网编大人能够置顶:)
回复
xinadd
2012年07月31日 09:32:09
26楼
这里大多数不是设计的问题,也可以总结一些设计的缺陷带来的问题供大家学习,避免重蹈覆辙
回复
寒冬
2012年07月31日 10:22:18
27楼
甲方叫你去解决问题是很正常的,尤其是机电专业的,一定了解原理,解决问题就会容易一些!
回复
walkerseer
2012年07月31日 11:08:11
28楼
容积式那里,好像楼主把管程和壳程说反了。
回复
lhboy2000cn
2012年07月31日 14:36:29
29楼
好贴,尤其是热水颜色的问题和无负压高低区水管接错的问题,值得平时注意。
回复
tsjwenwen
2012年07月31日 17:58:24
30楼
帮顶了 收藏了
回复
mayor07
2012年07月31日 22:12:24
31楼
学习了 期待更新