丙类二级 水源 地下水 长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大 计算室内2小时 水量10 室外 25 三小时 消防水池342立 提400立 甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗 这样考虑是否正确

丙类二级 水源 地下水 长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大 计算室内2小时 水量10 室外 25 三小时 消防水池342立 提400立 甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗 这样考虑是否正确
免费打赏
cb
2012年07月25日 22:22:46
2楼
室内2小时,室外3小时?
回复
spf850921
2012年07月26日 11:21:29
3楼
地下水 那就是厂区自备水源了。如果可以的话 可以把补水考虑进去。 但是有前提条件的,具体的看《给排水技术措施》