请问这个消防水池大小还能往下砍吗?
haohenni123
2012年07月25日 16:13:59
只看楼主

丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?

丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?
计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?
免费打赏
xubaijun
2012年07月25日 17:18:53
2楼
没你那么大把 一类建筑室外不是才3小时吗? 做350的
回复
cb
2012年07月25日 22:39:00
3楼
厂房只要丙类就需要3小时了

室内为什么按2小时计算呢
回复
haohenni123
2012年07月26日 08:36:21
4楼
提给甲方的是400
回复
haohenni123
2012年07月26日 08:38:06
5楼
看的不细心 谢谢提醒
回复
路过
2012年07月26日 11:53:52
6楼
不需要设置喷淋吗? 喷淋用水拿来? 减小水池只能看市政是否满足室外消防要求,从而去掉室外消防储水。
回复
haohenni123
2012年07月27日 09:20:20
7楼
生产的物品不具备设置喷淋的要求
回复
dengxian1224
2012年07月30日 09:49:30
8楼
来学习的,对于消防水池的设置也表示困惑。谢谢~~
回复
lm68967023
2012年07月31日 16:31:36
9楼
丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?
计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?室内、外消防用水量应该为378立方米。(10+25)X3600X3/1000=378
回复
zheliushi
2012年08月02日 17:31:47
10楼
室内外火灾延续时间选错,应为3小时,我选过两小时,被消防支队发了10000
回复

相关推荐

APP内打开