丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?
丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?
计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?
2楼
没你那么大把 一类建筑室外不是才3小时吗? 做350的
回复
3楼
厂房只要丙类就需要3小时了
室内为什么按2小时计算呢
回复
4楼
提给甲方的是400
回复
5楼
看的不细心 谢谢提醒
回复
6楼
不需要设置喷淋吗? 喷淋用水拿来? 减小水池只能看市政是否满足室外消防要求,从而去掉室外消防储水。
回复
7楼
生产的物品不具备设置喷淋的要求
回复
8楼
来学习的,对于消防水池的设置也表示困惑。谢谢~~
回复
9楼
丙类二级,水源:地下水,长91米宽21米高地面至檐口6米的厂房消防水池多大?
计算室内2小时,水量10,室外25三小时,消防水池342立,提400立,甲方现在觉得大请问有可能往下砍吗?这样考虑是否正确?室内、外消防用水量应该为378立方米。(10+25)X3600X3/1000=378
回复
10楼
室内外火灾延续时间选错,应为3小时,我选过两小时,被消防支队发了10000
回复