看过一个图是两层商业网点消防环网设在室外的,这能行么,也就是室外设置一条消防干管,两个入口,然后没户网点都设支管引进室内接消火栓,这能作为环网么?
看过一个图是两层商业网点消防环网设在室外的,这能行么,也就是室外设置一条消防干管,两个入口,然后没户网点都设支管引进室内接消火栓,这能作为环网么?
2楼
没什么问题。
回复
3楼
这样可以吧 是接市政环网 应该就没有问题了
回复
4楼
可以是可以,这样画图简单明了,但不好的地方是做总图的时候,室外管线很多,画起来搅在一起,图打出来根本分不清这段是室内的环网还是室外的干管,一般我画总图的话看到这种单体画法就骂娘
回复
5楼
无语,楼上几个怎么想的,
他是2层商业
肯定设置在室内,
规范上面2层也是需要设置消火栓的。
建议你2边接入,倒流防止器,然后环网走在一层吊顶。消火栓2层布置。
回复
6楼
同意!
回复
7楼
消防环网,有一种叫与室外成环!
都是消防管,接什么倒流防止器?两入口设止回阀可以考虑(接水泵接合器的话)。
回复
8楼
可以,消火栓两层都要布置,立管二层处要两两竖向成环。
回复
9楼
可以是可以,两层消火栓也要成环状
回复
10楼
首先室外市政管网为环状、二层立管顶至少两两竖向成环才行。