【请教】两层商业网点消防环网设室外能行吗
nidayede4
nidayede4 Lv.3
2012年07月25日 15:30:05
只看楼主

看过一个图是两层商业网点消防环网设在室外的,这能行么,也就是室外设置一条消防干管,两个入口,然后没户网点都设支管引进室内接消火栓,这能作为环网么?

看过一个图是两层商业网点消防环网设在室外的,这能行么,也就是室外设置一条消防干管,两个入口,然后没户网点都设支管引进室内接消火栓,这能作为环网么?

1.jpg

alnhny
2012年07月27日 09:31:17
2楼
没什么问题。
回复
z349294222
2012年07月27日 11:00:42
3楼
这样可以吧 是接市政环网 应该就没有问题了
回复
bonbonbear
2012年07月27日 11:17:36
4楼
可以是可以,这样画图简单明了,但不好的地方是做总图的时候,室外管线很多,画起来搅在一起,图打出来根本分不清这段是室内的环网还是室外的干管,一般我画总图的话看到这种单体画法就骂娘
回复
ilovexiaodoudou
2012年07月29日 22:45:56
5楼
无语,楼上几个怎么想的,
他是2层商业
肯定设置在室内,
规范上面2层也是需要设置消火栓的。
建议你2边接入,倒流防止器,然后环网走在一层吊顶。消火栓2层布置。
回复
wu675520390
2012年07月30日 10:36:05
6楼

同意!
回复
lichangan1000
2012年07月30日 11:11:05
7楼

消防环网,有一种叫与室外成环!
都是消防管,接什么倒流防止器?两入口设止回阀可以考虑(接水泵接合器的话)。
回复
alexpromise
2012年07月30日 16:01:49
8楼
可以,消火栓两层都要布置,立管二层处要两两竖向成环。
回复
cjcj958000606
2012年07月31日 10:47:38
9楼
可以是可以,两层消火栓也要成环状
回复
lm68967023
2012年07月31日 16:24:16
10楼
首先室外市政管网为环状、二层立管顶至少两两竖向成环才行。
回复
song15157
2012年08月01日 10:26:31
11楼
回复

相关推荐