防雷问题
cjcnym
cjcnym Lv.2
2012年07月25日 10:34:44
只看楼主

一幢办公楼,下面裙房面积较大,到标准层就往里收了,屋顶作为防雷引下线的结构柱到一层是在房屋内,规范要求防雷引下线柱设在外墙处,我觉得建筑做了总等电位联结,引线线柱在屋内也可以,请大家发表意见

一幢办公楼,下面裙房面积较大,到标准层就往里收了,屋顶作为防雷引下线的结构柱到一层是在房屋内,规范要求防雷引下线柱设在外墙处,我觉得建筑做了总等电位联结,引线线柱在屋内也可以,请大家发表意见
免费打赏
cbeva
2012年07月25日 12:21:31
2楼
建议做成法拉第笼的型式,你还要考虑屏蔽、防侧击雷
回复
lingxuct
2012年07月25日 14:21:51
3楼
规范对照现场实际,就是在上下层面积发生变化处,立柱主筋要引到下层屋顶的避雷线上。
回复
逸清风
2012年08月09日 17:18:07
4楼
个人认为是可以的,因为建筑物本身所有柱梁板等已经是通过绑扎或焊接等方式连接在一起了,也就是说不想让它做引下线它也已经做了
回复

相关推荐