柴油发电机房开门问题
vccv
vccv Lv.3
2007年01月13日 11:13:48
只看楼主

民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-926.1.9.4 对土建专业的要求:(2)发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。本人没有看到类似的设计,特别是地下室的柴油发动机房,很难开两个门。

民用建筑电气设计规范JGJ/T 16-92
6.1.9.4 对土建专业的要求:
(2)发电机间应有两个出入口,其中一个出口的大小应满足搬运机组的需要,否则应预留吊装孔。
本人没有看到类似的设计,特别是地下室的柴油发动机房,很难开两个门。
免费打赏
gdx8785
2007年01月13日 13:25:43
2楼
应向建筑专业提出条件,是规范要求就得满足
回复
hys_nc
2007年01月13日 22:03:40
3楼


一定要解决!
回复
goagbugang
2007年01月13日 23:31:01
4楼
可开一个专用吊装的门,在开一个人员出入门即可满足要求。
回复
hys_nc
2007年01月14日 00:11:45
5楼


尽量采用使搬运机组最方便的方案。
回复
yuji101
2007年01月14日 15:42:56
6楼
回复
dxd_q30
2007年01月15日 07:47:08
7楼
这样解决:开一个让机组可以出入的门,建议对开向外,然后在吊装门上开一个让人进出的小门,问题就可以解决了。
回复
shuhawk
2007年01月15日 08:51:37
8楼


如果在地下室,可能开吊装的门比较方便一点…………
回复
baiyand
2007年01月22日 15:39:14
9楼
不过我在广州这么长时间,好象还没看到过哪个建筑上开了两个门啊。
回复
lilin1017@co163
2007年01月24日 11:32:21
10楼
为了降低发电机噪音,我建议尽量少开门,只留人员巡检门,还要使用双层门窗。
发电机先安装,在砌墙。专门留通风口,风道设挡音墙,吸音装置。