二次线供回水压差小,用户确能热。急
xuankunwang
2007年01月13日 09:47:19
来自于采暖供热
只看楼主

高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急

高层住宅,面积为21000平米,锅炉到板换得一次线流量为52吨/小时,一次线进出板换得温度是72 61度,二次线板换到用户的流量为41吨/小时,二次线进出板换得温度为52,69度,二次线泵前泵后压力为0.58、0.63,压差为5米。这些数据是经过核实的,但我算完板换得热效率大于100%,很茫然,请教各位前辈。急
免费打赏
xuankunwang
2007年01月14日 22:09:47
22楼
谢谢有谁知道大哥,你分析得很透彻,明天我去和专家再请教一下,但是2006年测试的结果就是这样,那些外聘专家并没有像你那样给出解释,而是不了了之了,希望那些专家向您分析的一样。
回复
zcxlive
2007年01月15日 16:36:09
23楼
有谁知道你好,下午我看了,我们的二次线没有供回水的旁通,我是仔细看的。你看还有哪会出问题
回复
xuankunwang
2007年01月15日 16:39:14
24楼
各位来浏览的前辈也帮我分析一下,多谢
回复
baifan1968
2007年01月15日 19:17:58
25楼
回复
shunxi_xie
2007年01月15日 21:21:29
26楼
4 一次板换进水温度T11 ℃ 72
5 一次板换出水温度T12 ℃ 61
6 二次板换进水温度T21 ℃ 52
7 二次板换出水温度T22 ℃ 69

这个数据可靠吗。二次板换出水怎么能比一次板换出水温度还高。

我认为是
4 一次板换进水温度T11 ℃ 61
5 一次板换出水温度T12 ℃ 72
6 二次板换进水温度T21 ℃ 52
7 二次板换出水温度T22 ℃ 69
这样你就不会得出超过100%的换热效率了。

二次泵进出压力0.58|0.63,压差5公斤,那是泵本身的阻力,你找专家要先说清楚问题啊。
2号和3号锅炉运行效率不同。如果是不同的司炉工在操作说明司炉的水平不一样。
排烟温度你没有测,这个很重要,高了就浪费,对引风机等设备也不利。

有问题应该大胆的问自己公司的人对这些问题最了解。
回复
youshuizhidao
2007年01月16日 11:09:59
27楼
26楼朋友,看来对板换和泵没接触过。
正常情况下,二次板换出水温度就是比一次板换出水温度还高。因为在板换内,一次水上进下回;二次水下进上回;流向相反。板换上方水温度高。压差5公斤就是泵的实际扬程5米。
回复
youshuizhidao
2007年01月16日 15:17:07
28楼
谢谢有谁知道大哥,你分析得很透彻,明天我去和专家再请教一下,但是2006年测试的结果就是这样,那些外聘专家并没有像你那样给出解释,而是不了了之了,希望那些专家向您分析的一样。

既然没有旁统管,数据又是你经过经过核实的。的确不好理解。
这些数据是2006年的测试结果,不知你当时是不是在现场?
1、有可能与仪器、仪表精度,超声波流量计的使用方法不当有直接关系。
2、有可能温度数据是第一时间的记录,流量是第二时间的记录,二者不匹配。也就是相互不对应。
3、41*1000/21000=1.9523公斤/小时/平方米 不是 4 公斤啊!
回复
youshuizhidao
2007年01月16日 15:26:30
29楼
最好你亲自做一次实地测试,流量不能马上测出的话,测出温度也行,还有泵前、后压力。说明一下什么样的仪表、精度等级多少。注意超声波流量仪的正确使用方法。
回复
xuankunwang
2007年01月17日 09:39:23
30楼
数据是我亲自测得,应该不会有问题。我担心的是我使用的仪表,或者是系统上的压力表和温度表有问题。
回复
youshuizhidao
2007年01月17日 09:55:40
31楼
xuankunwang朋友和 zcxlive朋友是是同一个人,还是一个单位的?
你们的信任,激励我一直思索这个问题,大家共同讨论一下。
一次网、二次网的温度值、流量值是时间T的函数。它们的线性只是在严格理想稳定、平衡运行状态下是平行线。
实际不是,由于计量仪表灵敏度、精度和系统实际运行流量波动较大的特点。在我们认为的稳定、平衡运行状态下,温度函数是大小不同的平行线段;流量函数折线,就像心电图那样,峰值较大。我仔细观察了我们一次网的流量计的显示屏,流量数值不停的在那儿跳动,就像压力计的指针在不停的抖动一样。
我认为你提供的是很多组数据的一组,只是一个基础数据,并且这组数据值的流量肯定不是同一刻时间测得。既然不是同一刻测得,即使假定计量一点误差没有,也不会遵守能量平衡。
应该在我们认定的稳定、平衡运行状态下,也就是在温度数据不变的时间段,两块流量计不断地同时记录很多组流量数据。并把这很多数据组在时间坐标图上绘出来,它的各个记录点的中性轴数值就是该时间段的平均值。温度数据显然是平均值。用这些数据作分析和计算才科学合理。计算出来的板换的换热效率也就不会大于100%。
根据以上的分析,再来看一下你核实的这组数据。我认为它只是一组数据,其中温度数据可以认定为T1-T2时间段的平均值,而41、52应该是某一时刻的数值,并且不在同一时刻。显然用这组数据来做计算和定性分析是不合理的。
所以你也不比茫然了。

回复

相关推荐

APP内打开