各位前辈:我供暖所所有锅炉房二次线共回水温差基本都是6度,我看了各位以前的留言感觉不太正常,请教各位。我是供暖的新人
各位前辈:我供暖所所有锅炉房二次线共回水温差基本都是6度,我看了各位以前的留言感觉不太正常,请教各位。我是供暖的新人
12楼
还得看一下一次网的水温,看看有没有提高水温的可能性,如果一次网水温高不了,二次网也只能采用这种大流量小温差了,要不热不了啊
回复
13楼
可以适当降低二次线流量,
回复
14楼
请问somebody665:你的结论从哪里得出?
给我的感觉是:
大温差,小流量【省电、省煤】
大流量,小温差【费电、费煤】
回复
15楼
你把阀门关小点试试,
回复
16楼
同意
回复
17楼
肯定不正常.泵大--流量大--温差小.
供暖界的怪圈,知道不对,不敢去改.
回复
18楼
废电,还"没有太大坏处"?????????????
回复
19楼
那就要看你们所带区域的供热面积是多少,还有热用户的供热效果,如果室温达到了供热标准,那就应该没有什么问题。
回复
20楼
回复
21楼
二次线供回水温差6度是正常的。不能死搬书本。
多看看同行是怎么做的。
休息了。
回复