二次线共回水温差只有6度是否正常
xuankunwang
2007年01月13日 01:18:10
来自于采暖供热
只看楼主

各位前辈:我供暖所所有锅炉房二次线共回水温差基本都是6度,我看了各位以前的留言感觉不太正常,请教各位。我是供暖的新人

各位前辈:我供暖所所有锅炉房二次线共回水温差基本都是6度,我看了各位以前的留言感觉不太正常,请教各位。我是供暖的新人
免费打赏
youshuizhidao
2007年01月13日 12:38:05
2楼
管路阻力小,泵选的大,其额定流量超出设计流量,循环快,供水水温还没等降到设计温差,就被吸回来了。只要供暖效果好,没有太大坏处,就是浪费电。
回复
ljp-0923
2007年01月13日 12:57:27
3楼
http://co.163.com/forum/content/165_609551_1.htm
去这个论坛看看吧!见你也在那留言了,看看我的回复对你有没有帮助啊?
回复
xuankunwang
2007年01月13日 13:50:27
4楼
谢谢2楼,3楼的前辈
回复
jschzh-163
2007年01月14日 10:02:02
5楼
那要看你们所带的供热面积的多少,还有热用户的供热效果,如果室温达到了标准,那就没有什么问题。
回复
xuankunwang
2007年01月14日 10:28:10
6楼
谢谢五楼大哥,供热效果还可以,但是我觉得书上都是大温差,小流量。而我公司负责供热400多万平米,都是小温差,大流量,这一点我不是特别理解。还请你帮着分析一下公司为什末这末做?
回复
zhuanjia
2007年01月14日 15:04:07
7楼
流量大了一些,
回复
风雪归柴门
2007年01月15日 11:03:11
8楼
小温差,大流量,主要是考虑安装过程中的各种不可预见因素。若大温差小流量,施工稍微有点跟不上,......休息吧!
回复
somebody665
2007年01月15日 11:04:07
9楼
大温差,小流量【省电、费煤】

大流量,小温差【费电、省煤】
回复
zhengshg1979
2007年01月15日 11:36:31
10楼
供暖效果还可以,那就可以考虑一下换台水泵了,那样以后就省钱了
回复
zjw1316189
2007年01月15日 13:13:08
11楼
如果你的供暖采用的是低温辐射供暖方式,6度温差还是可以的。
回复