关于变压器并联运行问题,请教
yanglei168
yanglei168 Lv.5
2007年01月12日 15:39:35
来自于变压器
只看楼主

有两台变压器参数如下:1#:产品型号:SFSZ8-31500/110额定容量:31500KVA/31500KVA/15750KVA联结组别:YN,Yno,d11额定电压:110±8×1.2 5/37±2×2.5%/10.5KV2#:产品型号:SFSZ8-31500/110额定容量:31500KVA/31500KVA/31500KVA联结组别:YN,Yno,d11额定电压:110±8×1. 5/37±2×2.5%/10.5KV

有两台变压器参数如下:
1#:
产品型号:SFSZ8-31500/110
额定容量:31500KVA/31500KVA/15750KVA
联结组别:YN,Yno,d11
额定电压:110±8×1.2 5/37±2×2.5%/10.5KV
2#:
产品型号:SFSZ8-31500/110
额定容量:31500KVA/31500KVA/31500KVA
联结组别:YN,Yno,d11
额定电压:110±8×1. 5/37±2×2.5%/10.5KV
并联运行存在什么问题?
免费打赏
wanggf
2007年01月12日 18:16:41
2楼
各侧短路阻抗是多少呢
回复
zhouyi0203
2007年01月13日 21:44:25
3楼
变压器并列运行的基本条件:
a.联结组标号相同;
b.电压比相等;
c.阻抗电压值相等。
阻抗电压不等或电压比不等的变压器,在任何一台都满足本规程(DL/T 572—95电力变压器运行规程)4.2节规定的情况下,也可并列运行。
阻抗电压不同的变压器,可适当提高阻抗电压高的变压器的二次电压,使并列运行变压器的容量均能充分利用。

楼主所述条件中,高压调节范围是个问题,然后低压部分的容量也需要考虑
个人意见,可以并联运行,但需要考虑相应问题
回复
石大头
2007年01月14日 15:09:24
4楼
可并列运行
回复

相关推荐