某工程母线槽现场施工
liguolin999
2012年07月23日 20:13:59
来自于工地图片
只看楼主
20120721_090540[1].jpg

20120721_090540[1].jpg


20120721_090548[1].jpg


20120721_094004[1].jpg


20120721_114357[1].jpg


20120721_114419[1].jpg


20120721_114454[1].jpg


20120721_114438[1].jpg

desparado
2012年07月26日 10:14:07
2楼
双排的母线,软解咋不用热缩套,防止弧垂与金属绝缘距离
回复
啊勇
2012年07月26日 16:02:19
3楼
母排怎么不套热缩? 这样的柜子也很一般啊!
回复
xfddffj123
2012年07月26日 16:35:29
4楼
AB两相间距是否过小
回复
xinxin0509
2012年07月26日 16:38:17
5楼
应该要用热缩套管才行的,这是偷工减料的做法。。。
回复
wboy8759
2012年07月28日 16:20:40
6楼
谢楼主的片片,母线槽还不错,一罩遮百丑。
回复
踏雪
2012年07月28日 17:44:17
7楼
大型开关柜见多了 看着有点像过家家
回复
as1986dfg
2012年08月02日 19:16:43
8楼
铜牌折弯工艺太差,没有热缩管,没有三相标识。
回复
hanzhg54
2012年08月02日 21:48:10
9楼
回复
雨后悠悠看晚晴
2012年08月22日 16:34:33
10楼
施工队伍严重违反HSE精神规定
回复
lysapphire
2012年08月23日 09:23:17
11楼
回复

相关推荐