2楼
25米,走道,到断头不能超过12.5米。
回复
3楼
《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008
10.6.2
火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求:
1.民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声器的额定功率不应小于3W,其数量应能够保证从一个防火分区内的任何部位到最近一个扬声器的距离不大于25m,走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不大于12.5m。
回复
4楼
好像我现在这个项目超过25米了。。。。。
回复
5楼
是任何部位到最近的一个扬声器的距离不大于25m,不是两个扬声器距离25m。
回复
6楼
对是25m左右,最佳效果
回复
7楼
那就是违规咯
回复