【请教】开关回路这样布置有隐患吗?
羊羊乐
羊羊乐 Lv.3
2012年07月23日 10:51:34
来自于工地图片
只看楼主

户内配电箱,为三相进线,预留原室内空调主机电源为三相,5*4线,后空调主机电源变更为单相,3*6线,因开关已订货、线路已敷设,目前,现场将5*4的线调整为,2*4(火),2*4(零),1*4(地线)替代3*6,开关依旧为三相,这样可行吗?询问过设计的意见,设计也说能用。这样没有安全隐患吗?

户内配电箱,为三相进线,预留原室内空调主机电源为三相,5*4线,后空调主机电源变更为单相,3*6线,因开关已订货、线路已敷设,目前,现场将5*4的线调整为,2*4(火),2*4(零),1*4(地线)替代3*6,开关依旧为三相,这样可行吗?询问过设计的意见,设计也说能用。这样没有安全隐患吗?

IMG_7990.jpg


样板验收 002.jpg

免费打赏
ludehui5
2012年07月24日 08:03:19
2楼
线太乱了,不规范
回复
羊羊乐
2012年07月24日 09:11:11
3楼
这个开关是三相的,目前只有一相有接线,没有问题吗?
回复
羊羊乐
2012年07月24日 09:19:39
4楼
三相不平衡,
回复
qq27506530
2012年07月25日 09:38:22
5楼
没问题。把开关上口其他两相线拆了 把N线接入开关。 看图片好像N线没接入开关啊
回复
踏雪
2012年07月25日 09:55:15
6楼
从图纸上看 没问题 就是线走的太乱了
回复
sp19880903
2012年07月25日 10:20:29
7楼
当然可以,没问题
回复
xb452257098
2012年07月25日 10:33:15
8楼
这样子看 ,线都找不出来,,,
回复
雪满苍穹
2012年07月25日 10:35:28
9楼
回路3是照明回路怎么还用漏断呢?
回复
lljycdhx
2012年07月25日 11:39:14
10楼
如果开关额定电流满足单相空调负荷要求的话不会有什么问题
回复
lengshu789
2012年07月25日 12:32:35
11楼
应该没问题。空调不用接漏电开关的。
回复