根据对膨胀阀进行力的平衡,只有蒸发压力,感温包压力和弹簧压力三个压力,与冷凝压力有关系吗?停机期间,热力膨胀阀是关闭的还是开启的呢?
根据对膨胀阀进行力的平衡,只有蒸发压力,感温包压力和弹簧压力三个压力,与冷凝压力有关系吗?
停机期间,热力膨胀阀是关闭的还是开启的呢?
2楼
有人说与压差有关,但是我觉得流量与压差有关,阀门的开度与压差无关。
回复
3楼
其实,对于膨胀阀,上述问题应综合考虑。
根据您的帖子,您是否想问:膨胀阀的开度是否与冷凝压力有关?
当然和冷凝压力有关系。
假设系统其它参数不变,只有冷凝压力增加了,
那么由于冷凝压力增加的瞬间,蒸发压力不变,
阀前后的液体流动压差增大,如你所说,液体流量将增大。
导致蒸发器出气管的过热度降低,
回气管的过热度降低将导致感温包压力减小,膨胀阀开度将减小。
然后蒸发压力随之降低,经过一个动态的平衡过程后,
由于冷凝温度的降低,导致蒸发温度的降低,膨胀阀开度的减小。
停机的时候,如果膨胀阀前无液管电磁阀或电磁阀未关闭,系统是连通的。
那么蒸发压力将迅速升高,而感温包温度变化没有如此迅速,导致过热度迅速减小,
因此膨胀阀开度迅速减小,直至关闭。
而当停机一段时间后,由于蒸发器中充满一定压力下的饱和气体或液体,此时的膨胀阀过热度为0,膨胀阀应该是关闭的。但不能以膨胀阀来代替液管电磁阀实现高低压间的隔断(膨胀阀是起节流作用的,其密封特性不是很好)
以上为一点粗线看法,希望对此熟悉的大侠不吝赐教。
回复
4楼
真是高手啊!
但是阀门的开度与高低压差无关吧!
还有热泵机组除霜初期吸气压力低是为什么呢?也就是在高低压力平衡之后,逆向运行的开始,吸气压力低报警,是不是因为此时的平衡压力比较低,接近报警压力呢?所以运行一会儿就到了报警压力?
回复
5楼
其实冷凝压力的影响最终还是会反映到过热度上来,过热度才是真正控制阀门开度的唯一元素。
回复
6楼
高手谈不上,只是有点粗浅认识愿一起交流。
认同您楼上的见解。
除霜时,四通阀切换后,蒸发器与冷凝器互换。
因为室内冷凝器在除霜前存了很对冷凝液体,逆向除霜循环后,其中的液体被赶进了气液分离器,而此时压缩机吸气口只能吸进去在气液分离器中闪发的气体,由于气分相对保温较好,闪发气体基本用于本身的温度降低(或压力降低,因始终是饱和气体),这样吸气压力会迅速降低。所以做热泵系统设计时,要注意考虑融霜问题。
粗浅认识,欢迎拍砖!
回复
7楼
同意楼上,膨胀阀的开度与冷凝压力有间接关系。
回复
8楼
热力膨胀阀的受力分析:kx=Pe+f(dt),当机组停机,过热度(即dt)为0时,f(dt)是不是为0呢?如果为0,kx=pe,pe为
蒸发压力,弹簧力等于蒸发压力,这时候膨胀阀开度会维持在一个位置,随着环境温度的变化,kx也是变化的。这时膨胀阀是关闭的吗?除非膨胀阀设计的时候,就是当kx=pe时,膨胀阀关闭。不知道膨胀阀是不是这样设计的啊?
回复
9楼
先上传一个膨胀阀的结构图
回复
10楼
如果上图没错的话,那你的受力分析式子就是错的。
应该是kx+Pe=f(dt)吧?
先把膨胀阀在停机时的动作跟你描述一下:
停机时,如果供液管没设电磁阀,则由于压差的存在,制冷剂液体继续进入蒸发器,而蒸发器的回气却停止了。所以蒸发器压力持续上升,而此时感温包的温度变化相对滞后。导致Pe迅速增大,膨胀阀迅速关死。
正常情况下,蒸发器所在环境内停机后的Pe值肯定是大于工作时的Pe,所以膨胀阀基本是关闭的,只是关不紧(因为膨胀阀毕竟不是截至阀)
对于供液管设了电磁阀的系统,此过程大同小异。只不过刚停机时系统没有上述那么剧烈的反映过程,而是随着蒸发压力的升高、过热度的降低,膨胀阀缓慢关闭。
不知我的分析是否有道理,请大家赐教。
回复
11楼
有了这张图,一切就很明白了。谢谢,就是不知道f(dt)是个什么样公式啊?
如果把膨胀阀放在空气中,那是不是就应该大开的了。空气的过热度很大,f(dt)很大,而Pe=1,所以kx很大。
回复